analog Eingang normieren

ElektronikJack

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich möchte meinen 0..10V Eingang PEW 752 der CPU313 normieren.
Normierung : 0..10V = -20 bis +80 (Temperaturmessung)

mein Versuch
L PEW 752
ITD
DTR
L 2.7648e+4
/R (durch 27648)
L 1.000e+2
*R (mal 100)
L 2.000e+1
-R (-20)
T MW9 (Typ Word)

es kommt leider nur 0 raus

wo ist der Fehler ? muß der MW ein anderer Typ sein ?

vielen Dank für jeden Tipp
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo VOLKER vielen Dank für die Antwort,

funktioniert so leider nicht

Das ist ein Beispiel einer Beobachtung ( 2a70 dez 10864 ca 20 Grad)

ich habe den Merker für die Anzeige auf dem TP177 geändert von MW9
auf MD9. Aber ich bräuchte im MD9 oder MW9 ja ca 20. (kann ganzzahlig sein). im TP 177 ist das Anzeigefeld DEZIMAL bis 99999, es erscheinen
nur ###########.


L PEW 752 2a70
ITD 2a70
DTR 4629 c000
L 2.7648e+4 46d8 0000
/R (durch 2764) 3ec9 2f68
L 1.000e+2 42c8 0000
*R 421d 2d09
L 2.000e+1 41a0 0000
-R 419a 5a12
T MD9 419a 5a12

Kann ich nicht einfacher normieren ohne real werte ?
Ganzzahlig reicht völlig aus:
PEW 752 0..27648 (0..10V) -->> -20 bi +80

vielen dank
 
Hallo ElektronikJack

in STEP7 gibt es einen FC105 zur Normierung eines Analogwertes. Da schreibt man nur das Eingangswort, das High-Limit, das Low-Limit ran und ob es bipolar sein soll, und dann hast du einen REAL-Wert.

Gruß
HighTec
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
positive Werte jetzt Super

Hallo, DANKE für alle Antworten

Ich habe es jetzt so hinbekommen :

L PEW752
IDT
DTR
L 2.7648e+2
/R
L 2.0000e+1
-R
RND
T MW9

am analog Eingang ist jetzt ein PT100 Wandler auf 0..10V
Wir haben noch an den Potis des Wandlers ca 2 Grad korigiert und jetzt
stimmen die Werte auf das Grad genau !

Aber da der Wandler auf -20 bis +80 Grad = 0..10V eingestellt ist
sollten auch negative Werte angezeigt werden.
Da das Merkerword MW9 nur positiv ist Zeigt das TP177A Display
bei negativen Werten ##### an.

Wie kann ich aus dem Ergebnis ein Integer Wert (-20 bi s+80)
machen der auch im TP177A richtig angezeigt wird ?.

Gruß
 
positive Werte jetzt Super

Hallo, DANKE für alle Antworten

Ich habe es jetzt so hinbekommen :

L PEW752
IDT
DTR
L 2.7648e+2
/R
L 2.0000e+1
-R
RND
T MW9

am analog Eingang ist jetzt ein PT100 Wandler auf 0..10V
Wir haben noch an den Potis des Wandlers ca 2 Grad korigiert und jetzt
stimmen die Werte auf das Grad genau !

Aber da der Wandler auf -20 bis +80 Grad = 0..10V eingestellt ist
sollten auch negative Werte angezeigt werden.
Da das Merkerword MW9 nur positiv ist Zeigt das TP177A Display
bei negativen Werten ##### an.

Wie kann ich aus dem Ergebnis ein Integer Wert (-20 bi s+80)
machen der auch im TP177A richtig angezeigt wird ?.

Gruß
 
Word Merker MW5 in integer wandeln

Hallo,

ich brauch sogar ein integer Wert damit ich
die Werte (Vorgabe und Istwert) vergleichen kann.
Mit dem Befehl : CMP>I Vergleich ganzer Zahlen.

Hat jemand einen Tipp .

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
du kannst deinen Analogwert anstelle von -20 bis +80 auf -200 bis +800 und denkst dir eine Kommaverschiebung um 1 Stelle nach links.

An deinem Panel projektierst du einfach eine Integer Variable und stellst eine Kommaverschiebung ein (WinCC flex)

mfg mst
 
Hallo,

bei MW9 kriege ich einen Pickel, nimm glatte Adressen.

Wenn das Panel #### anzeigt, dann ist das Feld zu klein, so dass das Panel das nicht darstellen kann. Zieh das mal größer und erhöh die Anzahl der Ziffern.

pt
 