  1. E

    Step 7 CP343-1, 1EX20, keine S7-Kommunikation

    Ein angehängtes Log. Faszinierend dieses Wireshark. Habe bisher noch nicht daran gedacht mir Kommunikation so direkt anzuschauen. Werde mal daran arbeiten, dass ich das auch interpretieren kann. Ich hab passender Weise noch eine spontan ausgefallene Ethercat-Kommunikation zwischen einem...
  2. E

    Step 7 CP343-1, 1EX20, keine S7-Kommunikation

    Hab Wireshark laufen lassen. Hier sind Auszüge von Frame 24-30. Einiges ist für mich Kauderwelsch. Aber was ich sehe ist, dass kein S7-Protokoll läuft.
  3. E

    Step 7 CP343-1, 1EX20, keine S7-Kommunikation

    Hmm. Ich habe noch einen Managed Switch rumliegen um das mal mit Wireshark zu beobachten. Wird aber eher was, wenn der Luxus der Zeit da ist und ich das Problem noch nicht vergessen habe. Vielen Dank für den weiteren Anstoß.
  4. E

    Step 7 CP343-1, 1EX20, keine S7-Kommunikation

    Vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe beschlossen die 1EX20 als Server zu belassen. Ich wollte zwar nicht das die LOGO der S7 in die Taschen greift aber es will halt nicht. Ich wollte über die FBs den Status der S7-Verbindung abfragen für den Fall das die ausfällt. Stattdessen wird die...
  5. E

    Step 7 CP343-1, 1EX20, keine S7-Kommunikation

    Hier ist noch meine Verbindungseinstellung. Auf der LOGO-Seite gibt es mittlerweile 4Stk. Verbindung 1&2 gehören zur 1EX11 und bei Verbindung 3 ist die 1EX20 der Server. Diese drei funktionieren. Verbindung 4 ist die die klemmt. Bauteile sind über einen Switch gekoppelt, alle Verbindungen haben...
  6. E

    Step 7 CP343-1, 1EX20, keine S7-Kommunikation

    Die 1EX20 will wohl einfach kein Client sein. Als Server hab ich es jetzt funktionsfähig bekommen. Musste beim projektieren der S7-Verbindung noch den "Aktiven Verbindungsaufbau" rausnehmen.
  7. E

    Step 7 CP343-1, 1EX20, keine S7-Kommunikation

    CPU: 315F-2DP, 315-6FF01-0AB0, V2.0.6 CP: 343-1, 343-1EX20-0XE0, V1.2, projektiert als V1.1 als höchst mögliche Version. Hatte die CP aber auch schon an einer 315-2DP, 315-2AG10-0AB0, V2.0.11 hängen.
  8. E

    Step 7 CP343-1, 1EX20, keine S7-Kommunikation

    Hatte ich auf meiner Suche auch schon gelesen. Und auch, dass das egal ist. Dem ADDR1 vom FB ist es augenscheinlich nicht so wichtig, welche DB-Nummer da steht. Mit der 1EX11 hatte ich DB30 gewählt und es lief trotzdem. Habe es nochmal mit DB1 getestet, keinen Erfolg. Es scheitert weiterhin...
  9. E

    Step 7 CP343-1, 1EX20, keine S7-Kommunikation

    Die Verbindungen sind identisch eingerichtet. Die TSAP sind beidseitig korrekt eingetragen. In meinem Fall die 10.04 für die CP und die 20.00 für die Logo. Bei Verbindungsstatus steht "Wird gerade aufgebaut". Der Status ändert sich nicht. Und ich habe bei meinen Versuchen und Wechseln, die...
  10. E

    Step 7 CP343-1, 1EX20, keine S7-Kommunikation

    Guten Abend, ich möchte eine Logo 8 via S7-Verbindung mit einer CP343-1, 1EX20, V1.2 kommunizieren lassen. Die Logo ist der Server. Es geht einfach nicht. Ich bekomme keine Daten zum CP, jedoch auch keine Fehlermeldung, keine SF-Led, S7-Verbindung ist laut NetPro da, der FB14 schmeißt auch...
  11. E

    S7 314 DI-Karte Identifizierung durchgebrannter Komponenten

    Es freut mich zu verkünden, dass die Eingangskarte wieder funktioniert. :D Und das nicht nur mit leuchtenden Eingangsdioden, sondern auch über Step7, welches mir bestätigt, dass da auch High-Signale ankommen. Die Karte sieht jetzt zwar aus wie Sau, da mir ja 2 Lötpads abhanden gekommen sind und...
  12. E

    S7 314 DI-Karte Identifizierung durchgebrannter Komponenten

    Mal noch eine andere Frage. Was ist das im Bild lila markierte Bauteil? Die sind mir schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ich find es aber nicht heraus.
  13. E

    S7 314 DI-Karte Identifizierung durchgebrannter Komponenten

    Hab mich vermessen. Die 5Ohm Widerstand waren immer noch da. Es hat auch immer noch gebrannt. Ich habe den mit den Pfeilen markierten Kondensator ausgelötet und bin erfreut, dass endlich nichts mehr anfängt mit brennen. :) Mein Messgerät zeigt mir bei dem Kondensator keine Kapazität an, dafür...
  14. E

    S7 314 DI-Karte Identifizierung durchgebrannter Komponenten

    Ich hab meinen rot markierten Elko ausgelötet. Zwischen den Lötpads des Elkos messe ich jetzt keinen Durchgang mehr. Ich habe mir bereits einen Streifen Elkos bestellt. Ich werde später versuchen meinen Widerstand wieder einzulöten, das Ganze ans Netz anschließen und gucken ob was raucht. Danke...
  15. E

    S7 314 DI-Karte Identifizierung durchgebrannter Komponenten

    Also, im ersten Bild das gelb markierte Bauteil ist ein 5V Spannungsregler. Der hat keinen Kurzschluss. Das blau markierte Bauteil sieht für mich aus wie eine Zener-Diode. Ein gelber Ring und ein blauer, das dürfte ein 1N46 sein. Existiert sogar...