Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo,
ich habe auch ein ähnlichen Auftrag. Bei mir muss ein Silo mit Kies überwacht werden. In dem Silo ist eine Ultraschall-Sode 4-20mA verbaut der den Füllstand überwacht. Es wird ständig Material zugeführt und unten über einen Rüttler zum Brecher abgeführt. Der Rüttler wird mit...
@Dekuika Danke für die Ausfürliche Hilfe. Aber ich blicke da nicht so ganz durch. Ich habe da mal was gebastelt. Die zeitlicht versetzt Anfahrt funktioniert ganz gut soweit. Das Problem was ist noch habe ist das Ausschalten. Ich kapiere das nicht so ganz. Bitte die UND Verknüpfung mit M3.2 und...
Jetzt Blicke ich a allmählich durch. Die Reissleinenschalter an den Bändern haben einen Öffner Kontakt für mechanisch Not-Halt über einen Notaus Überwachungssteuerung. Und eine Schließer Kontakt was in meine Steuerung kommt.
Ich Danke euch sehr für die Ausfürliche Erklärung. Ich versuche gerade durch den wirrwarr durch zu steigen. Denn mein Programm scheint momentang rustikal zu sein.
Da gebe ich dir Recht. Das blöde ist das bei codesys 2.3 diese Schrittketten Verknüpfungen nicht gibt. Das mit der Überwachung hab ich in der Programmierung erfasst. Drehzal wächter Not-Halt verknüpfung usw. Das die Bänder alle nach und nach anfahren habe ich hinbekommen soweit aber mit der...
Es ist so zu verstehen: Wenn die Anlage gestartet wird beginnt es von hinten her anzufahren von Band 14 bis zu Band 1. Erst dann ist die Materaial freigabe für den Materialbunker. Und bei auschalten eben anders herum von Band 1 bis Band 14 damit noch Restmaterial abtranportiert werden kann.