Aktueller Inhalt von eplan4ever

  1. E

    TIA Keine Verbindung zu S7 1200 möglich

    Hi, siehe diese Thread: https://www.sps-forum.de/threads/laptop-an-s7-1200-keine-verbindung.40822/page-2 vielleicht hilft dir das weiter Grüße E
  2. E

    WinCC WinCC RT Professional V16 - Integerwert mit Nachkommastellen darstellen

    Schade :( trotzdem danke für eure Kommentare
  3. E

    WinCC WinCC RT Professional V16 - Integerwert mit Nachkommastellen darstellen

    Tia V17 und HMI wäre ein KTP700 Basic, kann aber auch Comfort bestellt werden wenn nötig.
  4. E

    WinCC WinCC RT Professional V16 - Integerwert mit Nachkommastellen darstellen

    Hi, hier meine Lizenzen EDIT: dann ist scheinbar weil ich kein WinCC Professional habe... hättet ihr andere Vorschläge wie ich das umsetzen kann? außer meine Lizenz hoch zurüsten? 😅😂. Ich würde gern in der CPU ein Prozesswert (INT) beispielsweise 800 in der HMI als ein Real anzeigen 8,0 bzw...
  5. E

    WinCC WinCC RT Professional V16 - Integerwert mit Nachkommastellen darstellen

    Guten Morgen Harald, Ja das stimmt auch aber wenn du das Bild von #6 schaust. Hat Kai die Möglichkeit der Datentyp für die Variable als auch für die HMI einzugeben. Da hat er als Prozesswert Typ Int und HMI Typ Real. 🤔
  6. E

    WinCC WinCC RT Professional V16 - Integerwert mit Nachkommastellen darstellen

    Hi, es ist schon eine weile her aber wo finde ich die HMI-Datentyp?? bei mir sieht es ein bisschen anders aus... ich nutze TIA V17 und hab das gleiche "Problem" wie Kai Grüße E
  7. E

    Int Wert bestimmte stelle abfragen

    Hi, da fehlt ein Array wo man die Ziffern speichern kann. i=0 While (Nummer>0) Ziffer:= Nummer MOD 10; arrZiffer[i]:=Ziffer; Nummer:= Nummer/10; i:=i+1 end While natürlich geht auch ohne Schleifen wie Mike es vorgeschlagen hat. Ich wollte eine Alternativ zeigen. Grüße E
  8. E

    Sonstiges Globale Skript um Eigenschaften eines Objekts zu beeinflussen

    Hi Harald, Sorry mit WinCC kenne ich mich nicht so gut aus... hättest du ein Vorschlag? Grüße E
  9. E

    Sonstiges Globale Skript um Eigenschaften eines Objekts zu beeinflussen

    jemand Ideen? ist das möglich?
  10. E

    Int Wert bestimmte stelle abfragen

    Nummer = 100 1. Zyklus: 100 Mod 10 = 0 --> erste Ziffer Nummer=Nummer/10 = 10 2. Zyklus: 10 Mod 10 = 0 --> zweite Ziffer Nummer = Nummer/10=1 3. Zyklus: 1 Mod 10 = 1 --> dritte Ziffer Nummer=Nummer/10 = 0.1 --> 0 wenn Int oder Dint --> Ende der Schleife
  11. E

    Int Wert bestimmte stelle abfragen

    Ja, da hast du recht! Wenn er nur die Zehnerstelle vergleichen möchte ist so. Was ich geschrieben habe ist dann nur nötig wenn man alle Ziffern haben möchte. ich habe das so allgemein geschrieben und nicht nur auf die Zehnerstelle bezogen
  12. E

    Int Wert bestimmte stelle abfragen

    Hi Mike, zum Thema Dint, Int wenn die Zahl (Nummer) ein Real wäre beispielsweise 185.0 im ersten Zyklus wäre Ziffer =185.0 MOD 10 = 5 --> Soweit OK zweiten Zyklus dann 18.50 MOD 10 = 8.5 --> entspricht nicht die zweite Ziffern 8 dritten Zyklus 1.85 MOD 10 = 1.85 --> entspricht nicht die...
  13. E

    Int Wert bestimmte stelle abfragen

    Hi, zur ergänzen, die Vorgehensweise MOD while (Nummer > 0) Ziffer := Nummer MOD 10; Nummer := Nummer/10; funktioniert nur für Int und Dint Grüße E
  14. E

    Sonstiges Globale Skript um Eigenschaften eines Objekts zu beeinflussen

    Hallo Zusammen, ich arbeite gerade mit WinCC V7.5 mein Ziel ist ein globale Skript zu erstellen die alle X Sekunden die Eigenschaft eines Objekts ändert unabhängig von in welchen Bild ich mich gerade befinde. ich habe zur Thema diese 2 Posts gefunden...
  15. E

    TIA WinCC flex TP270 --> TIA migration

    Ja um ehrlich zu sein würde ich ungern das S7-300 Projekt migrieren deswegen habe ich die Alternative mit Proxy-PLC vorgeschlagen. Da meine Panel nicht viele Bilder hat und könnte ich theoretisch das neue Panel von 0 programmieren. Die Lösung mit WinCC Flexible ist allerdings interessant für...
Zurück