Aktueller Inhalt von Eumel

  1. Eumel

    WinCC Unified Reale S7-1515 mit Unified RT auf eigenen PC Verbinden

    Falls jemand das gleiche Problem hat: PG/PC-Schnittstelle prüfen Die PG/PC-Schnittstelle prüfen, ob diese auf die 'Netzwerkkarte mit TCP/IP' steht prüfen. Oft steht diese durch die Simulation mit PLCSIM noch auf 'PLCSIM..' und die Runtime Simulation sucht auf der falschen Schnittstelle!
  2. Eumel

    WinCC Unified Problem Ereignisse: Linke Maustaste klicken kein Event nach ca. 2s?

    Martin, wo hast du diese Info gefunden? Mir war das nicht bekannt und auch in der Unified Schulung wurde auf diese Änderung/Besonderheit nicht eingegangen!
  3. Eumel

    WinCC Unified Problem Ereignisse: Linke Maustaste klicken kein Event nach ca. 2s?

    Hallo winnman, Vorteile der Ereignisse 'Linke Maustaste klicken' & 'Loslassen': - Ein Bildwechsel oder ein Popup/Bild in Bild Aufruf wird erst nach dem Verlassen der Touchfläche aktiviert und im neuen Bild/Popup wird nicht irrtümlich das nächste Ereignis ausgelöst. Beispiel: - Eine...
  4. Eumel

    WinCC Unified Problem Ereignisse: Linke Maustaste klicken kein Event nach ca. 2s?

    Hallo zusammen, WinCC Unified Comfort nervt immer mehr! Ich setzte gerade ein WinCC Comfort Panel auf WinCC Unified Comfort MTP1200 mit TIA V19 Upd2 um. Für Bildwechsel und Sonderfunktionen verwende ich bei HMI-Tasten das Ereignis 'Linke Maustaste klicken'. Diese Ereignis hat den Vorteil, dass...
  5. Eumel

    WinCC Unified Unified Panel: Mit SPS-Uhr HMI-Uhr stellen/synchroniseren

    Hallo zusammen, Wir nutzen die PLC-Uhr als Uhrzeit-Master, dass soll auch so bleiben! Die HMI-Uhr soll als Uhrzeit-Slave arbeiten und sich aufsynchronisieren (Workaround/Ersatz für Bereichszeiger 'Datum/Uhrzeit PLC'). Ich suche nach einer Möglichkeit das Unified Panel MTP1200 auf die Uhrzeit...
  6. Eumel

    WinCC Comfort Panel, Routen über 2 LAN-Netzwerke um Archive-Datei auf Server zu kopieren?

    Hallo zusammen, ich soll mit einem Comfort Panel TP1200 Archive-Dateien auf einem Kundenserver ablegen! Problem: - Das TP1200 hat nur eine Ethernet-Anschaltung (IP-Adresse). - Das TP1200 ist mit dem Maschinen-Netzwerk verbunden (192.168.0.x) - Der Server ist mit dem Kunden-Netzwerk verbunden...
  7. Eumel

    TIA S7-1500 Großanzeige mit Raspberry PI & HDMI-Monitor: Ideen?

    Hallo zusammen, ich bin gerade nach der Suche nach einer preisgünstigen Lösung einer Großanzeige für die S7-1500. Die Großanzeige soll Fehler-Codes und Infos anzeigen. Die Ansteuerung soll mit einer S7-1500 CPU erfolgen. Es soll keine marktübliche 7-Segment oder DOT-Matrix Anzeige sein! Auch...
  8. Eumel

    TIA Rezepturverwaltung über mehrere Bildschirmseiten

    Ja das ist möglich aber auch etwas aufwändig! Du legst eine Rezeptur an und in jedem Bild das Rezeptur-Objekt mit dem Verweis auf die angelegt Rezeptur. Du musst dann noch die eigenen Rezeptur-Variablen anlegen und nach jeder Werte-Änderung wieder mit der Rezeptur synchronisieren. Bei Siemens...
  9. Eumel

    TIA TP700 Termnal lässt sich schwer bedienen

    Hallo zusammen, die TP700, 900 und 1200 haben eine schlechtere Sensibilität des Touches, das ist mein persönlicher Eindruck. Die TP/MP lassen sich mit weniger Druck bedienen. 1. Wie Ronin oben erwähnt hat, gibt es ab V13 SP1 Upd4 eine neue Panelfirmware für die TP700-1200. Der Touch hat...
  10. Eumel

    WinCC flex und serielle Schnittstelle

    Hallo Lipperlandstern, was ist aus deinem Test mit dem USB-Scanner geworden? Ich möchte ein kleines zusätzliches Panel für den Scanner verwenden. Dieses Panel hat nur ein Eingabefeld, auf dem immer der Focus steht. Dadurch landet der Scancode immer in der gleichen Panelvariable.
  11. Eumel

    Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1: Installationsfehler bei Win7 Prof SP1 64Bit

    Hallo zusammen, ich habe jetzt die Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1 unter Win7 Prof SP1 64 zu laufen gebracht. Ich habe von unserer EDV den Notebook komplett neu aufsetzen lassen, also alles platt machen und Win7 ohne weitere Programme neu installieren. Danach ließ sich S7 Prof 2010 SP2 und...
  12. Eumel

    Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1: Installationsfehler bei Win7 Prof SP1 64Bit

    Hallo, die Fehlermeldung kommt vom Windows Installer: 'Fehler bei der Anwendung von Transformen. Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Transformpfade gültig sind.' Auf dem Notebook ist Win7 Prof. 64Bit mit deutscher Sprache installiert. Welches Logfile benötigts du? Aus Verzweiflung habe...
  13. Eumel

    Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1: Installationsfehler bei Win7 Prof SP1 64Bit

    Hallo, alles schon versucht und geprüft! Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1 ist für Win7 64Bit freigegeben! Es läuft bereits auf 4 PC von uns! Hier die Tipps und Vorschläge die ich bereits versucht habe, vielleicht hilfts jemand anderem: a) Virenscanner bei der Installation abschalten b)...
  14. Eumel

    Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1: Installationsfehler bei Win7 Prof SP1 64Bit

    Hallo zusammen, ich kann unter Win7 Prof. Sp1 64Bit die Siemens Software Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1 nicht installieren. Bei der Installation erhalte ich eine Meldung vom Windows Installer: 'Fehler bei der Anwendung von Transformen. Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Transformpfade...
  15. Eumel

    Bildschirmtastatur

    Hallo, warum benutzt nicht ein normales Eingabefeld für Zahlen? Diese öffnet automatisch die Bildschirmtastatur für Zahlen.