Hallo zusammen,

Wir nutzen die PLC-Uhr als Uhrzeit-Master, dass soll auch so bleiben!
Die HMI-Uhr soll als Uhrzeit-Slave arbeiten und sich aufsynchronisieren (Workaround/Ersatz für Bereichszeiger 'Datum/Uhrzeit PLC').

Ich suche nach einer Möglichkeit das Unified Panel MTP1200 auf die Uhrzeit der S7-1500 Uhr zu synchronisieren.

Fragen:
- Kann die HMI-Uhr mit einem Skript gestellt werden? Die aktuelle PLC-Uhrzeit/Datum sind als HMI-Variablen verfügbar.
- Kann eine S7-1500 PLC auch NTP-Server sein? Bisher kenne ich nur die Variante als NTP-Client. Das MTP1200 unterstützt die NTP-Client Funktion.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum synchronisieren kann man dieses hier tun:
-Uhrzeit auf der Sps ist ein DTL
-HMI Variable von der Sekunde erstellen -> dtlSpsZeit.SECOND
-Textfeld erstellen und bei Text als Quelle Skript auswählen
-Als Trigger wählst du die erstellte HMI Variable aus

Aber SNTP Server würde ich trotzdem bevorzugen. Meistens sind ja mehr als eine Sps/Panel im Einsatz.
 