Aktueller Inhalt von externe_quelle

  1. E

    Erfahrung PROFISAFE über MRP-Ring

    Hallo Thomas, ich kann dir leider nicht die erhoffte Antwort geben. Bei mir war der Aufbau ein Rundtisch mit Schleifring, über diesem Schleifring ging redundant das PROFINET. Ich habe es zwar über die SCALANCE-Doku prinzipiell geschafft die Redundanz inkl. Umschaltung zum Laufen zu bringen (wie...
  2. E

    Erfahrung PROFISAFE über MRP-Ring

    Hallo zusammen! Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bzw. hat Erfahrungen mit Medienredundanz im PROFINET. In meinem Anlagennetz sind zwei SCALANCE XC224 redundant verbunden. Auf den jeweiligen Seiten der SCALANCE befinden sich verschiedenste Teilnehmer (ET200SP, Murr MVK, Festo CPX, ...)...
  3. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    Hallo S7_Einsteiger, Siemens sollte die fehlerhafte GSD-Datei bereits ausgetauscht haben. Zumindest gibt es eine Datei mit aktuellerem Datum als die damals vorhandene. https://support.industry.siemens.com/cs/document/57138621/profinet-gsd-files%3A-i-o-et-200sp?dti=0&lc=en-WW Jedoch würde ich...
  4. E

    TIA Projektbibliothek - Version von Typ ändern

    Hallo zusammen! Ich wollte fragen ob es in TIA (bei mir V14) möglich ist Instanzen von Typen in der Projektbibliothek (Bausteine, Datentypen, Bildbausteine, ...) auf eine vorherige Version zu ändern. Bspw. von V1.0.3 zurück auf V1.0.0 ohne die bereits Projektierten zu löschen und neu ins...
  5. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    So im Detail weiß ich das nicht. Ich kann auch nur von der Gießerei und dem TFO Standard reden. Und hier wirds wohl erst mit der V16 weitergehen. TMO und TRB weiß ich nicht, dürfte aber ebenfalls so sein.
  6. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    Das Problem mit der fehlenden Verbindung im S7-SCT liegt wohl tatsächlich an meiner SCT Installation oder an meinem Laptop. Bei einem zweiten Laptop funktioniert das Zuweisen über S7-SCT problemlos... Dürfte wohl etwas mit den Registry Einträgen zu tun haben. Immerhin funktioniert es jetzt...
  7. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    Ich werde mal testweise eine ET200SP mit der 00 aus dem Katalog projektieren und die 01 eingebaut lassen und versuchen alles auf grün zu bringen. Also so wie ihr das gelöst habt. Ärgerlich ist, dass es prinzipiell eine offizielle GSD von SIEMENS für die 01 gibt welche auch auf V14 laufen...
  8. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    Ich denke mal da ist der Hardwarekatalog gemeint. Über GSD sollte es auch in anderen Version funktionieren z.B. V14. Auch vom SIEMENS Support kam diesbezüglich keine Aussage, dass es über GSD und V14 nicht funktioniert.
  9. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    Hallo Tia! Dieses HSP ist installiert. Meine verbaute Hardware gibt es jedoch nicht im Hardwarekatalog von V14 SP1. Auch nicht mit diesem HSP. 6ES7 155-6AU00-0CN0 wäre die "höchstmögliche" Version im Katalog. 6ES7 155-6AU01-0CN0 ist meine tatsächlich verbaute ET200SP. Dadurch entstehen...
  10. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    Hallo Christoph! Danke für deine Hilfe, du hast Recht scheinbar kann man die PROFIsafe-Adresse bei GSD-Dateien nur über dieses S7-FCT zuweisen. Ich kannte dieses Tool ehrlich gesagt nicht mal, da wir normalerweise mit der aktuellsten TIA Version arbeiten und somit für SIEMENS Produkte den...
  11. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    Lass dich vom Bild nicht täuschen. ;) Die rechte ist eine ET200SP (6ES7 155-6AU01-0CN0), gar nicht mal so alt. Diese wurde jedoch über eine GSD ins Projekt geholt und nicht über den Hardwarekatalog. Und da die GSD bspw. auch im guten alten SIMATIC Manager funktioniert, wo unter anderem auch...
  12. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    Hallo djmaxtor! Das ist sie. Die ET200SP im linken Bild ist nur als Darstellung gedacht, dass hier die Option PROFIsafe-Adresse zuweisen vorhanden ist. Natürlich hast du recht diese ist nicht im Subnetz und dem Controller verbunden, deshalb ist sie auch ausgegraut. Die ET200SP rechts, aus der...
  13. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    Danke erstmal für eure Antworten. Das Kontextmenü ist nirgends verfügbar. Habe so ziemlich überall rechtsgeklickt wo möglich... Habe immer mit der ET200SP aus dem Hardwarekatalog gegengecheckt, bei der ist der Menüpunkt egal ob außen in der Netzansicht, in der Geräteansicht am "Kopfmodul" oder...
  14. E

    TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

    Hallo zusammen! Ich bin hier gerade mit meinem Verständnis am Ende. Folgende Konstellation: ET200SP V4.2.0 (6ES7 155-6AU01-0CN0) mit bspw. einem F-Modul F-DI 8x24VDC HF V1.0.6 (6ES7 136-6BA00-0CA0) Software: STEP 7 Professional V14 SP1 Upd. 7, STEP 7 Safety V14 SP1 Upd. 4 (diese Version ist...