Hallo zusammen!
Ich bin hier gerade mit meinem Verständnis am Ende.
Folgende Konstellation:
ET200SP V4.2.0 (6ES7 155-6AU01-0CN0) mit bspw. einem F-Modul F-DI 8x24VDC HF V1.0.6 (6ES7 136-6BA00-0CA0)
Software:
STEP 7 Professional V14 SP1 Upd. 7, STEP 7 Safety V14 SP1 Upd. 4 (diese Version ist leider vom Kunden vorgegeben)
Vorgeschichte: (vielleicht relevant)
Die verbaute ET200SP gibt es nicht im Hardwarekatalog. Es wurde die entsprechende GSD (20190718) von SIEMENS heruntergeladen und versucht zu installieren, was jedoch nicht möglich war
--> da Fehlermeldung bei Installation. SIEMENS wurde kontaktiert und konnte das Verhalten nachstellen und das Problem wurde an die Entwicklungsabteilung weitergegeben. Nach einigen Tagen Wartezeit wurde uns eine GSD (20190321) von SIEMENS zugesandt mit dem Kommentar diese GSD sei zwar älter könne jedoch ohne Probleme verwendet werden. Installation erfolgte problemlos.
Problem:
Die ET200SP wurde in der Hardware konfiguriert und parametriert. Alles meldet OK außer den sicheren Karten. Diese sagen falsche/unerlaubte Quelladresse. Die Quelladresse ist korrekt laut PLC eingestellt und funktioniert auch bei einer sicheren Roboterkommunikation.
Prinzipiell nicht verwunderlich die Module müssen ja erstmal getauft werden. Und hier das Problem, es gibt keinen Kontext-Menü Eintrag zum PROFIsafe-Adresse zuweisen. Bei der ET200SP (6ES7 155-6AU00-0CN0) aus dem Hardwarekatalog geht das ganz normal wie mir bekannt. Von den Unterschieden habe ich unten mal zwei Screenshots eingefügt. Es ist dabei egal ob direkt am Modul oder der gesamten Baugruppe (wie im Screenshot) rechts-geclickt wird, die Option fehlt immer.
Ich hoffe es liegt an mir und nicht SIEMENS, den ich hänge hier ziemlich zeitkritisch in der S.
mfg
externe_quelle


PS: Die ET200SP (6ES7 155-6AU00-0CN0) aus dem Hardwarekatalog (linkes Bild) ist hier nur beispielhaft eingefügt.
Ich bin hier gerade mit meinem Verständnis am Ende.
Folgende Konstellation:
ET200SP V4.2.0 (6ES7 155-6AU01-0CN0) mit bspw. einem F-Modul F-DI 8x24VDC HF V1.0.6 (6ES7 136-6BA00-0CA0)
Software:
STEP 7 Professional V14 SP1 Upd. 7, STEP 7 Safety V14 SP1 Upd. 4 (diese Version ist leider vom Kunden vorgegeben)
Vorgeschichte: (vielleicht relevant)
Die verbaute ET200SP gibt es nicht im Hardwarekatalog. Es wurde die entsprechende GSD (20190718) von SIEMENS heruntergeladen und versucht zu installieren, was jedoch nicht möglich war
--> da Fehlermeldung bei Installation. SIEMENS wurde kontaktiert und konnte das Verhalten nachstellen und das Problem wurde an die Entwicklungsabteilung weitergegeben. Nach einigen Tagen Wartezeit wurde uns eine GSD (20190321) von SIEMENS zugesandt mit dem Kommentar diese GSD sei zwar älter könne jedoch ohne Probleme verwendet werden. Installation erfolgte problemlos.
Problem:
Die ET200SP wurde in der Hardware konfiguriert und parametriert. Alles meldet OK außer den sicheren Karten. Diese sagen falsche/unerlaubte Quelladresse. Die Quelladresse ist korrekt laut PLC eingestellt und funktioniert auch bei einer sicheren Roboterkommunikation.
Prinzipiell nicht verwunderlich die Module müssen ja erstmal getauft werden. Und hier das Problem, es gibt keinen Kontext-Menü Eintrag zum PROFIsafe-Adresse zuweisen. Bei der ET200SP (6ES7 155-6AU00-0CN0) aus dem Hardwarekatalog geht das ganz normal wie mir bekannt. Von den Unterschieden habe ich unten mal zwei Screenshots eingefügt. Es ist dabei egal ob direkt am Modul oder der gesamten Baugruppe (wie im Screenshot) rechts-geclickt wird, die Option fehlt immer.
Ich hoffe es liegt an mir und nicht SIEMENS, den ich hänge hier ziemlich zeitkritisch in der S.
mfg