Falls das mal irgendwer braucht hier meine finale Lösung:
Da wir keinen OB1 mehr außerhalb von Software Units haben wollen haben wir...
31 Mai 2024
Beachte: die Taktbits aus dem CPU Taktmerkerbyte sind zyklus-asynchron, die Kopien im DB sind es nicht - die sind quasi ein...
28 Mai 2024
Also folgende Vorgehensweise funktioniert:
- Im Standardprogramm das Merkerbyte in einen Global DB (hier DB Taktmerker) umkopieren
- In...
28 Mai 2024
Ob jetzt 1512, 1516 oder 1518 ist an der Stelle egal und quasi beliebig austauschbar (mit Einschränkungen bei ein paar Einstellungen in...
28 Mai 2024
Ist ja jetzt nicht so, dass ich die benutzen würde, wenn Siemens mich an der Stelle eine DB Adresse angeben lassen würde...
28 Mai 2024
Der globale Austauch DB muss in einer übergeordneten Globaldaten Unit sein. Und auch da gehen dann keine Merker.
28 Mai 2024
Das ist ja grundsätzlich richtig und auch im Normalfall unsere Vorgehensweise. Aktuell ist es so, dass die unterschiedlichen Taktmerker...
28 Mai 2024
Guten Morgen liebe Forenfreunde,
ich bin gerade dabei unsere Programmstruktur auf TIA 19 und Software Units umzubauen. Dabei bin ich...
28 Mai 2024