Aktueller Inhalt von Fireman_Frank

  1. F

    S120 CU320-2 PN an S7 317-2 PN/DP unter TIA V17

    Warum kann ich das denn so projektieren wenn es am Ende dann nicht geht? Naja, vermutlich wird jetzt ne S7-1500 eingesetzt. Hab eh nicht verstanden warum beim 'Retrofit' da wieder ne S7-300 reingekommen ist. Trotzdem danke für eure Antworten! Gruß Frank
  2. F

    S120 CU320-2 PN an S7 317-2 PN/DP unter TIA V17

    Moin, ich habe in einem bestehenden Projekt ein Antriebsgerät S120 mit CU320-2 PN und zwei Doppel-Motormodulen eingefügt. Diese sollen die beiden noch über Profibus angebundenen Simodrive ablösen. Wenn ich nun das Projekt übersetze kommen ein paar Fehlermeldungen, die ich nicht deuten kann. Kann...
  3. F

    TIA Scrollen und klicken -> zurück ins Ursprungsnetzwerk

    Moin, TIA V18 auf Windows 11 VM-Ware Wenn ich im FUP-Editor mit dem Mausrad scrolle und dann z.B. ins nächste Netzwerk klicke lande ich fast immer wieder in dem Ursprungsnetzwerk. Beim zweiten Versuch klappt es dann. Wenn die Netzwerke ähnlich aussehen merkt man das u.U. nicht sofort und...
  4. F

    TIA Comfort Panel SIMATIC HMI TP1000F MOBILE nicht bedienbar solange Zustimmtaster betätigt

    Das ist Teil meiner Frage ;) Ja, bisher eine Anschlußbox, sobald Siemens liefert kommen noch zwei dazu. Meldefenster mit Systemmeldungen ist vorhanden. Da kommen aber keine Fehlermeldungen. Frank
  5. F

    TIA Comfort Panel SIMATIC HMI TP1000F MOBILE nicht bedienbar solange Zustimmtaster betätigt

    Moin, ich habe an einer Maschine ein Comfort Panel SIMATIC HMI TP1000F MOBILE Not-Halt- und Zustimmtaster sind hardwaremäßig verdrahtet und funktionieren so auch. Aber sobald und solange der Zustimmtaster betätigt ist (egal ob in Zustimm- oder in Panikstellung) ist das Touchpanel nicht mehr...
  6. F

    TIA Modbus RTU Kommunikation

    Moin zusammen, ich versuche mich auch gerade an Modbus RTU und habe den gleichen Effekt. CPU 1516, CM PtP (ET200SP), ich bin Modbus Slave mit der Adresse 1, 38400 Baud, keine Parität, 1 Stopbit... Auf der anderen Seite läuft eine Heizungssteuerung von Kieback&Peter auf die ich keinen Einfluss...
  7. F

    Wie Brandschutzklappen ansteuern?

    Ich würde die Ansteuerung der Klappe auch über die Steuerung machen: - Zum einen wäre es klug beim Einschalten der Lüftung erst die BSK aufzumachen und erst mit Endlage auf den Lüfter einzuschalten, damit erschlägst du dann auch gleich den zweiten Punkt das bei Auslösung der BSK der Lüfter...
  8. F

    Wie Brandschutzklappen ansteuern?

    Dein Belimo-Antrieb hat Federrücklauf und thermoelektr. Auslöseeinrichtung, d.h. wenn dem warm wird schließt der die Klappe, egal was du mit der Steuerung machst. Deshalb hätte ich kein Problem damit die Klappe direkt zu steuern. Frank
  9. F

    TIA Zykluszeit - Fehler im zyklischen Programm finden?

    Nachtrag: Das war wohl tatsächlich der richtige Ansatz. Auf einer echten CPU (CPU 1511, ein echtes Rennpferd) läuft mein Programm nun schon seit einigen Tagen ohne Probleme bei 30ms Zykluszeit, längster Zyklus 80ms. Vorher habe ich im Simulator die Zyklusüberwachung mal auf 5000ms...
  10. F

    TIA Zykluszeit - Fehler im zyklischen Programm finden?

    Das führt leider nicht zum Ziel. Hier kann ich nur erkennen in welcher Hierarchie ein ausgewählter Baustein aufgerufen wird.
  11. F

    TIA Zykluszeit - Fehler im zyklischen Programm finden?

    Bei dem Gedanken bin ich auch gerade angekommen. Ist zwar nen halbwegs aktuelles Thinkpad aber Win10 -> VMWare -> Win10 -> TIA
  12. F

    TIA Zykluszeit - Fehler im zyklischen Programm finden?

    Das Programm ist in teils in AWL und teils in SCL und teils wirklich nicht leicht zu lesen ;) Sowas ähnliches habe ich gerade am laufen, hab es aber mit einzelnen Bits gemacht die ich am Anfang des Zyklus lösche und dann nach und nach setze. Das klingt ja nach dem was ich suche. Sehe ich mir...
  13. F

    TIA Zykluszeit - Fehler im zyklischen Programm finden?

    In dem Programm werden Daten aus Tabellen verarbeitet, es sind also schon einige Schleifen und Sprünge drin. Grundsätzlich tut das Programm auch genau das was es soll. Und da ich das Programm nicht selber geschrieben habe fehlt mir auch das Gefühl für die kritischen Stellen. Und leider ist das...
  14. F

    TIA Zykluszeit - Fehler im zyklischen Programm finden?

    Moin, eine Steuerung S7-1500 (läuft zur Zeit nur im Simulator) geht alle paar Stunden mit Zykluszeitüberschreitung in Stop. Klar, vermutlich irgendwo ne Endlosschleife. Aber wo? - TIA V16 Upd.2 - Zyklusüberwachung steht auf 150ms, im normalen Betrieb wird in der Diagnose eine maximale...
  15. F

    Abarbeitungsreihenfolge in TIA

    Hallo Roland, es gibt auch Funktionen die über mehrere Zyklen laufen, zum Bauspiel Kommunikations-Funktionen. Diese haben i.d.R. aber dann auch einen 'Done'-Ausgang, der den vollständigen Ablauf dieser Funktion anzeigt. Die von dir genannten Funktionen zählen aber nicht dazu. Demnach ist es...
Zurück