    Wie einen FU ST500 stufenlos über Temperatur steuern

    Ich muss die Betriebsanleitung noch etwas studieren. Ich glaube, dass ich langsam den Überblick bekomme. Ich habe da etwas zu kompliziert gedacht. Ich teste das jetzt erstmal ein Monat dann geht es an den PID.
  2. F

    Wie einen FU ST500 stufenlos über Temperatur steuern

    Ich hab die Lösung im Handbuch gefunden. Ich musste die "Wahl der Frequenzquelle für Klemmsteuerung" einstellen. In meinem Fall F0.12 auf 0020. Und zum Anlauf/Start natürlich DI1 mit Ground verbinden. Und jetzt kann ich mit dem Aliteil die Drehzahl regeln. Mit Starttemperatur und...
  3. F

    Wie einen FU ST500 stufenlos über Temperatur steuern

    Ich habe jetzt dieses Gerät über AI1 0-10V angeschlossen. Ich kann den gemessenen Wert auch im FU unter d0.37 ablesen. Dieser sinkt und fällt wie gewünscht. Eingestellt im Gerät. Darf ich hier ali Links posten? https://a.aliexpress.com/_EIzTeba Damit spare ich mir die Kurveneinstellung im FU...
  4. F

    Wie einen FU ST500 stufenlos über Temperatur steuern

    Vielen Dank ich werde das testen. Das einstellen des FU auf den Lüfter damit der auch sauber und rund läuft war schon eine Herausforderung dann sollte ich das auch noch hinbekommen 🤣 Gruß
  5. F

    Wie einen FU ST500 stufenlos über Temperatur steuern

    Aber der Transmitter gibt doch ein Signal aus und funktioniert nicht als Widerstand. Oder verstehe ich da was falsch.
  6. F

    Wie einen FU ST500 stufenlos über Temperatur steuern

    Die Überlegung hatte ich auch. Gekauft habe ich noch nichts. In der Anleitung steht da nicht viel drin. Nur dass es eben ein Poti mit 2k Ohm sein muss. Emuliert so ein Transmitter einen Wiederstand? Ist ein Transmitter ein Messumwandler?
  7. F

    Wie einen FU ST500 stufenlos über Temperatur steuern

    Hallo, ich bin neu hier. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Ist habe eine Wasserkühlung für einen größeren PC/Server. Der Server erwärmt das Wasser das in einen Puffer läuft und dann zum Radiator zur Kühlung der mit einem Ventilator gekühlt wird gepumpt, der mit dem ST500 gesteuert...