Aktueller Inhalt von Freakazoid

  1. F

    TIA Kommunikation zwischen 1517 und Rockwell 1756-L83ES mit T_COMM Bibliothek von Siemens

    Okay, alle Kommando zurück. War doch Fehler 40...
  2. F

    TIA Kommunikation zwischen 1517 und Rockwell 1756-L83ES mit T_COMM Bibliothek von Siemens

    Moin zusammen, Ich habe momentan die Herausforderung eine Kommunikation zwischen den oben genannten CPUs aufzubauen. Dazu habe ich bei Siemens folgendes Thema inklusiv Bibliothek und Beschreibung gefunden...
  3. F

    TIA Erster Download zu TP1200 Comfort PRO (TIA V20)

    Okay, erstmal dicksten Dank an euch alle. Es hat geklappt. Da war ich wohl einfach ein bisschen arg blind und hab letzte Woche einfach das falsche installiert. Aber nichtsdestotrotz: Auch wenn ich "Anpassen" abgewählt habe gab es die gleiche Fehlermeldung. Und warum kann ich eine ältere Runtime...
  4. F

    TIA Erster Download zu TP1200 Comfort PRO (TIA V20)

    Moin zusammen, Ich versuche momentan ein Comfort PRO Panel in Betrieb zu nehmen bzw. den ersten Download zu machen. Leider klappt das soweit nicht und der Download wird mit einer Fehlermeldung abgerochen. Ich komme momentan leider nicht dahinter wo das Problem liegt.
  5. F

    TIA Daten-Logging über 7 Tage

    Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen: CPU 1517F-3 PN/DP
  6. F

    TIA Daten-Logging über 7 Tage

    Hallo zusammen, Wir haben eine Anfrage vom Kunden, ob wir Daten über 7 Tage mitschreiben können. Der Kunde möchte gerne die Daten jedes Produkt der Anlage mitschreiben. Das sind bei voller Last 300 Produkte pro Minute wobei drei Werte (REAL, 2xUSInt) und das Datum & Uhrzeit geloggt werden...
  7. F

    TIA E&H Dosimass an CM IO-Link Master

    Hallo zusammen, Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich bin ziemlich neu im Thema IO-Link. Jetzt möchten wir aber gerne einen Dosimass von Endress & Hauser über IO-Link einbinden. Dazu habe ich hier ein kleinen Test mit einer 1512SP, einem CM 4xIO-Link und dem Dosimass aufgebaut und...
  8. F

    TIA Technologie-Alarm 431 Kommunikation zum Gerät log. Adresse gestört.

    Ich hab das gerade mal in unserem Projekt gecheckt und die Prioritäten sind wie folgt: Servo 25 Interpolator 20 Safety 12 OB1 1 Ich denke das sollte dann keinen großen Unterschied zu deinen erwähnten Einstellungen machen, oder?
  9. F

    Externer Geber als Master für Servo-Achse

    Naja, ich habe den Synchronlauf quasi "nachgebaut" indem ich mit mit der MCSV-Funktion den Slave-Wert errechne und dann mit der MAM-Funktion positioniere. Das passiert dann ständig bis wir mit der Unterfunktion fertig sind.
  10. F

    TIA Technologie-Alarm 431 Kommunikation zum Gerät log. Adresse gestört.

    Nein es geht um LinMot. Und ja, die sind auf einem sehr aktuellen Stand.
  11. F

    TIA Technologie-Alarm 431 Kommunikation zum Gerät log. Adresse gestört.

    Ja, das wäre vielleicht mal eine (wenn auch teure) Überlegung wert. Obwohl rein rechnerisch die CPU mit den Motion Control Ressourcen nicht voll ausgelastet ist. Ich glaube als wir die Anlage damals gebaut haben (2020) gab es die 1518 noch gar nicht. Wir haben auch die nachfolgenden Anlagen für...
  12. F

    Externer Geber als Master für Servo-Achse

    Stimmt, das hab ich noch nicht erwähnt. In diesem Projekt nutzen wir eine CompactLogix 5069-L350ERMS2. Wir haben das jetzt aber auch schon auf eine andere Art und Weise gelöst. Danke trotzdem für jegliche Hilfe
  13. F

    Externer Geber als Master für Servo-Achse

    Ja natürlich, da hab ich mich ungenau ausgedrückt. Mit einem CIP-Geber geht das. Für das was wir hier vorhaben war der Fraba-Posital aber auch nur die testweise Vorstufe. Im Endeffekt versuchen wir uns auf einen Zähler aufzusynchronisieren. Das geht in der Siemens mit dem To externer Geber. Bei...
  14. F

    TIA Technologie-Alarm 431 Kommunikation zum Gerät log. Adresse gestört.

    Hallo zusammen, Ich kämpfe schon seit Ewigkeiten mit einem Kommunikations-Problem im IRT-Bus und habe mittlerweile vieles probiert aber konnte das Thema nicht dauerhaft lösen. Hier eine kurze Beschreibung der Situation: Wir haben hier eine Siemens-Anlage mit einer 1517TF-3 PN/DP in V16...
  15. F

    Externer Geber als Master für Servo-Achse

    Hallo und Entschuldigung dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Hab eine Rückmeldung von Rockwell bekommen dass es so wie ich mir das ausgedacht habe leider nicht möglich ist. Danke trotzdem für alle Mühen