Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Zusammen,
kurzes update:
Danke euch für die vielen Rückmeldungen und Lösungsvorschläge.
Ich habe nun das TM pos als Technologie Modul (Motion Control anwendung) konfiguriert.
Und es dann als TO externer encoder angelegt
Ich konnte die Übersetzung einstellen, wie die auswertung erfolgen...
Meinst Du das Technologie objekt SSI_Absolute_Encoder mit vollständigen SSI-Telegramm?
Habe das ausprobiert hier bekommt man als Position den Dint wert. Habe hier auch den werte sprung festgestellt
oder meinst Du Positionserfassung für Technologieobjekt "Motion Control" ?
Hallo Zusammen,
Ich nehmen eine höhenverstellung mit eine TM pos input und als geber eine SSI (Absolutwertgeber) welcher eine auflösung von 4096 inkremente hat inbetrieb.
Nun habe ich folgendes Problem:
1 Geber Umdrehung= 1mm daher rechne ich wie folgt eine position in mm aus indem ich das...
Hallo Zusammen,
Ich möchte ein Dynamisches SVG die laufposition 1-4 mit einem Java Script animieren das die animation immer läuft (siehe Bild)
jedoch bekomm ich irgenwie da nichts zusammen da ich mich das erstemal mit Unified beschäftige.
Vielen Dank für jede Hilfe!
BG
Frozen
Hallo Danke für die Hilfe,
der Fehler konnte gefunden werden. Es fehlte tatsächlich der Speicher am Modul hinten diesen hate der Elektriker bei seite gelegt.
BG
Frozen
Hallo Zusammen
Ich habe auf einer ET200 Station ein F-DQ 4x24VDC/2A PM HF (6ES7136-6DB00-0CA0) folgende Diagnose Fehler Meldungen:
-F-Adressspeicher nicht erreichbar
-Parametrierfehler
TIA bricht bei der Zuweisung (Identifikation) ab-->Status abgebrochen
Weiß jemand woran das liegen könnte...
@rostiger Nagel danke das im OB30 ist nicht meine Berechnung sonder von diesem code (quellcode welchen mir der Kunde zu verfügung gestellt hat) habe ich das rausgelesen wie das vor 10 Jahren an dieser so ähnlichen anlage gemacht wurde. Habe lediglich im NW3 Kommentar hinzugefügt um zu verstehn...
Hallo,
vielen Dank für eure hilfe
@021aet04: Ich habe den quellcode nochmal geprüft (siehe Bild anhang, NW3 codzeile 26) hier wurde mit den geber Inkremment gerechnet. Ich habe das Korrigierte excel sheet als bild angehängt mit einbezug der Inkremente von Geber bei 1 Umdrehung.
die Rechnung...
Hallo,
Danke für eure antworten.
Zunächstmal die Zählung mit Kanal A bzw. Einstellung habe ich aus ein vorlage Projekt das sehr alt ist (10 Jahre)
Das mit den vier flanken auswertung werd ich so einstellen in den erweiterten Parametern des TO (siehe Bild anahng)
nun frage dazu rechnet bzw...