TIA F-DQ F-Adressspeicher nicht erreichbar

Frozen19

Level-2
Beiträge
59
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen

Ich habe auf einer ET200 Station ein F-DQ 4x24VDC/2A PM HF (6ES7136-6DB00-0CA0) folgende Diagnose Fehler Meldungen:
-F-Adressspeicher nicht erreichbar
-Parametrierfehler

TIA bricht bei der Zuweisung (Identifikation) ab-->Status abgebrochen
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Könnte es damit was zutun haben das hinter meiner Potenzial Baugruppe bereits zuviele Module hängen? Siehe Stationsbild im Anhang

Ich habe schon Probiert ein Funktionierendes F-DQ auf die Kopfbaugruppe zu stecken der Fehler trat immer noch auf.
Vielen Dank für Jede Hilfe!

BG
Frozen
 

Anhänge

  • Screenshot 2024-08-01 173541.png
    Screenshot 2024-08-01 173541.png
    789,3 KB · Aufrufe: 23
  • Screenshot 2024-08-01 173610.png
    Screenshot 2024-08-01 173610.png
    186,7 KB · Aufrufe: 19
  • Screenshot 2024-08-01 173631.png
    Screenshot 2024-08-01 173631.png
    323,2 KB · Aufrufe: 19
  • Screenshot 2024-08-01 173648.png
    Screenshot 2024-08-01 173648.png
    301,4 KB · Aufrufe: 23
  • Screenshot 2024-08-01 183259.png
    Screenshot 2024-08-01 183259.png
    172,4 KB · Aufrufe: 23
Steckt der Speicher in der richtigen Position?
 
Hallo Danke für die Hilfe,
der Fehler konnte gefunden werden. Es fehlte tatsächlich der Speicher am Modul hinten diesen hate der Elektriker bei seite gelegt.

BG
Frozen
 