TIA F-DQ Helltest aktiv obwohl nicht konfiguriert

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, jetzt stehe ich wieder da wie der letzte Idiot.🙈
Nachdem ich jetzt nochmals ein paar Sachen probiert habe um dem Problem auf die Schliche zu kommen, sind wie von Zauberhand auch die richtigen Meldungen im Diagnosepuffer aufgetreten. Der Effekt tritt bei der Hell-/Dunkelprüfung auf und gibt einen Kurzschluss nach P aus. An diesem Ausgang hängt ein F-QR Modul. Was mich ein wenig verwundert ist, die Fehlermeldung kommt nur wenn der Ausgang beim Test angesteuert wird. Setze ich den Ausgang permanent auf Low gibt es keinen Fehler. Es scheint auch zu helfen die max. Rücklesezeit auf 3,0 / 5,0 zu verlängern.

Hardware ist: Modul 6ES7 136-6DC00-0CA0 V1.0.0 / CPU 6ES7-512-SK01-0BA0 V2.9.2 / F-QR F-RQ 1x24..48VDC/24..230VAC/5A_1 V1.0.0

Danke für eure Unterstützung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück