Aktueller Inhalt von fuhrich

  1. F

    TIA Sentron PAC3200 über Profinet auslesen

    Dankeschön für die Hilfe. Jetzt funktioniert einiges mehr :) Gruß Michl
  2. F

    TIA Sentron PAC3200 über Profinet auslesen

    Also ich habe eine 314C-2PN/DP CPU mit der ich einen Sentron PAC3200 auslesen möchte, diesen habe ich natürlich mit dem Zusatzmodul ausgestattet. Sentron als IO-Device zu der SPS-314C-2PN/DP hinzugefügt mit dem Haken im Sentronmenü bei Betriebsart. Aber iwie bekomme ich keine Daten....
  3. F

    TIA 314C-2PN/DP Analogeingang und Verarbeitung

    Danke für eure Hilfe, also bei der AI2x12bit habe ich das Datenblatt falsch verstanden.... Schande über mich.... Die Temperaturanzeige funktioniert jetzt. Ebenso die Zwei Analoginputs nachdem ich die SPS über Nacht komplett aus und heute früh nochmal komplett neu übersetzt und Hardware und...
  4. F

    TIA 314C-2PN/DP Analogeingang und Verarbeitung

    Hallo, also wie im Betreff bereits geschrieben habe ich einen 314C-2PN/DP CPU mit einem SM331 AI 2x12BIT Modul. Die Hardwarekonfiguration bei der CPU hab ich auf 0-10V Spannungseingang gestellt (Kanal 0 und 1). Bei dem SM331 auf Pt100 Klimabereich und den manuellen Umstecker laut Anleitung auf...
  5. F

    TIA GSDML-Dateien: Switched Ethernet PROFINET Modul

    Guten Abend, ich habe hier zwei PAC3200 vor mir liegen, mit dem dazugehörigen Profinet-Modul. Aber jetzt brauche ich die dazugehörige GSDML-Datei. Kein Problem! dachte ich mir.... Auf der Siemens Seite habe ich versucht diese zu downloaden, aber ich bin nicht für Exportberechtigte Software...
Zurück
Oben