    Step 7 Analogwert auslesen aus ET200S AI-Modul 6ES7 134-4GB01-0AB0

    Ich danke dir :) :) Die Trickschaltung hat funktioniert und bekomme mittlerweile die Signale rein die ich brauche!!
  2. G

    Step 7 Analogwert auslesen aus ET200S AI-Modul 6ES7 134-4GB01-0AB0

    genauso wurde die Auswerteeinheit aktuell verklemmt.. und das Ergebnis ist folgendes beim Auswerten:
  3. G

    Step 7 Analogwert auslesen aus ET200S AI-Modul 6ES7 134-4GB01-0AB0

    Ich danke dir, jedoch muss ich hier genauer nachfragen.. Der braune meiner Auswerteinheit auf (M+) des AI-Moduls und der weiße auf (M-) des AI-Moduls und der blaue auf eine allgemeine Masse im Schaltschrank...?
  4. G

    Step 7 Analogwert auslesen aus ET200S AI-Modul 6ES7 134-4GB01-0AB0

    Hey ducati, danke für's schnelle Reagieren. Im Anhang die beiden Anschlusspläne. Ich arbeite mit dem 3-Leiterbetrieb. Ein falsche ET200S-Sockel? Wie könnte der aussehen? Ich hatte innerhalb der Dokumente des AI-Modul schon mal nach der Kompatibilität geguckt... aber aufgefallen ist mir nichts..
  5. G

    Step 7 Analogwert auslesen aus ET200S AI-Modul 6ES7 134-4GB01-0AB0

    Hallo SPS'ler, über einen Drucksensor mit Auswerteeinheit (MODEL: IFM PI1714), soll der Förderdruck innerhalb eines Edelstahlrohrs erfasst werden. Wie bereits der Überschrift zu entnehmen, lässt sich an beiden Kanälen des AI-Modul kein Wert auslesen. Permanent wird ein Unterlauf von -32768...
  6. G

    WinCC Flex Fehlermeldung "S7RTM" beim Transfer vom PG in das HMI

    So das übertragen hat geklappt. Der Fehler war dass das PG beim verbinden mit der CPU auf 187,5kBaud eingestellt werden musste, um Verbindung zum HMI schaffen zu können, musste das PG auf 1,5MBaud gestellt werden. Danach hat alles wunderbar funktioniert....
  7. G

    WinCC Flex Fehlermeldung "S7RTM" beim Transfer vom PG in das HMI

    Ich danke dir für die schnelle und beistehende Hilfe. Ich werde es genau so ausprobieren.
  8. G

    WinCC Flex Fehlermeldung "S7RTM" beim Transfer vom PG in das HMI

    Ich hatte die Frage falsch verstanden, tut mir leid. Das Panel ist auf DP eingestellt.
  9. G

    WinCC Flex Fehlermeldung "S7RTM" beim Transfer vom PG in das HMI

    Also als ich den direkten Transfer auf das HMI tätigen wollte, habe ich den Profibus-Stecker ausgesteckt und meinen MPI-Adapter eingesteckt. Da stand die Produktion glücklicherweise und ich konnte ausprobieren wie ich wollte. Ich habe einen SIMATIC S7 PC ADAPTER USB A2 6GK1 571-0AB00-0AA0 SVP...
  10. G

    WinCC Flex Fehlermeldung "S7RTM" beim Transfer vom PG in das HMI

    Danke für den sehr guten Hinweis!! Ich werde es umsetzen sobald ich wieder in der Produktion bin. Wenn ich deiner Anweisung folge leiste, kann ich dann den Transfer auch über die CPU realisieren? Also so, dass ich quasi das HMI Bustechnisch nicht entkoppeln muss?
  11. G

    WinCC Flex Fehlermeldung "S7RTM" beim Transfer vom PG in das HMI

    Hier ein mal Screenshot
  12. G

    WinCC Flex Fehlermeldung "S7RTM" beim Transfer vom PG in das HMI

    >Es handelt sich um ein KTP1000 Basic DP 1.8.3.0 >PG-Schnittstelle ist auf "S7ONLINE (STEP 7)" eingestellt Beim Umsetzen des Hinweises bin ich auf sehr viele verschiedene Aussagen im Internet gestoßen und im WinCC flexible Handbuch. Deswegen weiß ich nicht genau wie ich den Hinweis umsetzen...
  13. G

    WinCC Flex Fehlermeldung "S7RTM" beim Transfer vom PG in das HMI

    Guten Tag liebe Forumsgemeinde, aktuell habe ich das Problem, dass ich ein bereits bestehendes Projekt auf einem HMI um ein Bild erweitern möchte. Also quasi das selbe Projekt noch mal transferieren möchte plus dem Bildzusatz. Ich transfiere über einen MPI-Adapter. Die Version meines WinCC ist...