Aktueller Inhalt von Georgy

  1. G

    TIA Entfernungswert in einen fortlaufenden Fehlerspeicher ablegen

    Es ist Montag früh, mir ist langweilig und ich habe absolut nichts zutun, deswegen hier eine mögliche Lösung:
  2. G

    TIA Email-Versand mit TIA 1500er

    TCON? Du meinst TMAIL_C oder? Ist die SPS im Firmennetzt hinter einer Firewall? Vielleicht wird die Verschlüsselung serverseitig nicht unterstützt. Versuch es mal mit einem anderen Anbieter, ggf. mit wegwerf Adressen testen.
  3. G

    TIA Email-Versand mit TIA 1500er

    Schau hier nach: https://support.industry.siemens.com/cs/document/67262019/wie-parametrieren-sie-die-anweisung-tmail_c-um-e-mails-mit-der-simatic-s7-1200-und-s7-1500-zu-versenden-?dti=0&lc=de-DE
  4. G

    Servomotor auf richtige Geschwindigkeit bringen

    Also wenn du mit 60 U/min fahren willst brauchst du die Parameter für Betriebsart, Hochlaufgeber, Steuerwort usw. Ich kann dir zeigen wie es in TIA aussieht, kenne mich mit TWINCAT noch nicht aus. Anhand des Betriebshandbuchs, musst dir halt eine Ansteuerung programmieren. Zudem musst du dann...
  5. G

    Step 7 SPS Programm Kamera automatisieren

    Du solltest die Betriebsanleitung mal genau durchlesen, besonders die Kapitel: 5 Funktionsweise 6 Installation und Inbetriebnahme 9 Erstellung eines Jobs 15 Kommunikation über die Prozessschnittstelle Betriebsanleitungen lesen und verstehen ist einer der wichtigsten Skills in dem Job;)
  6. G

    Step 7 SPS Programm Kamera automatisieren

    Hab meine Kristallkugel zu Hause vergessen. Beschreib mal genau was das Problem ist, kommen die Eingänge nicht oder werden Ausgänge nicht gesetzt?
  7. G

    TIA In TIA keine IRT nutzen.

    Dein Problem besteht darin, dass irgend ein Gerät in der Topologie Verschaltung unter den "Echtzeiteinstellungen" auf RT eingestellt ist. Daher hast du in der Topologie Kette einen "Mischbetrieb" zwischen IRT und RT, daher kommt auch deine Fehlermeldung. Du solltest alle Profinet-Schnittstellen...
Zurück