Moin Zusammen,
ich habe ein Step 7 S300 Projekt mit vielen vielen SCL-Quellen. Diese werden in einer bestimmten Reihenfolge von SCL-Übersetzungssteuerdateien übersetzt.
Ich möchte diese SCL Quellen nun im TIA Portal v15.1 verwenden. Die SCL-Quellen als externe Quelle einzufügen ist kein...
Danke für die ganzen Hilfestellungen, ich habe das Problem nun gefunden und lösen können.
In drei IM 155-6 PN/2 HF hatte ich normale DI / DO , F-DI und Motorstarter projektiert. Zwischen F-DI und Motorstarter habe ich ein 15mm Cover projektiert. Es muss aber ein 30mm Cover projektiert werden...
Das ist die CPU.
Ja, nur habe ich viele Eingänge und Ausgänge schon im Programm verknüpft. Muss ich dann die entsprechenden Netzwerke auch löschen oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
Moin,
am Bus habe ich mehrere Teilnehmer Projektiert.
IM 155-6 PN/2 HF
SCALANCE X202-2P IRT
SCALANCE XC206-2 SFP
IPC477E 19"
SICK MicroScan3
SEW MOVIFIT FC
SCALANCE X201-3P IRT PRO
Es war mal ein TIA 15.0 Projekt. Dieses habe ich auf 15.1 hochgezogen und dann die Hardware neu projektiert. Und nun habe ich gestern die CPU bekommen und deshalb dann noch in der Projektierung die Version auf 2.6 hochgezogen.
Leeres Projekt reinladen funktioniert.
Moin,
habe alle aktuellen Updates installiert.
Habe nun nochmal in der Projektierung die Version auf 2.5 geändert, danach die Hardware komplett übersetzt und versucht reinzuladen. Selber Fehler.
Moin MFreiberger,
ja, es handelt sich um eine Siemens Steuerung. Der genaue Typ lautet: CPU 1517F-3 PN/DP - 6ES7 517-3FP00-0AB0
TIA Version 15.1.
Bestellnummern passen überein und Hardware ist komplett übersetzt ohne Fehler.
Grüße
Moin Zusammen,
beim Laden der Hardwarekonfiguration bekomme ich immer folgenden Fehler:
Das Laden der Hardware-Konfiguration ist fehlgeschlagen (0020 40974 2 0). Bitte überprüfen Sie den Diagnosepuffer der Ziel-Hardware.,23.07.2019,08:51:07
Weitere Informationen aus dem Diagnosepuffer...
Hallo,
ja ich habe mich verlesen. Es steht L 16.0 im AR1
#Ziel befindet sich im TEMP.
Ich werde es mit dem neuen FC später testen. Der DB existiert und ist auch lang genug. Der FC wird im OB1 aufgerufen.
Ich verwende die Step 7 Version 5.5 SP4. Die CPU ist eine 414-1XG02-0AB0
Die Hardware...
Hallo,
mit dem LW tritt der Fehler nicht auf. Aber wieso? Wo liegt der Unterschied?
EDIT:
Noch ein für mich nicht verständliches Problem. In einer 319-F funktioniert das Programm auch ohne LW. Warum in der 400er nur mit LW?
Ist es von der Funktion überhaupt noch das selbe mit LW?
Hallo,
danke für die Antworten. Der gesamte Code sieht so aus:
NW1:
L #Koppel_DBNR // Nummer des Koppel DB
T #Koppel_DB
AUF DB [#Koppel_DB] // Koppel DB aufrufen
// Taktimpuls bilden
U #Takt_1s
FP DBX 314.1...
Hallo,
sorry, ich habe gerade erfahren das ein Kollege sich schon dran probiert hat und Sachen ausprobiert hat. Der Ursprung sieht so aus:
LAR1 P##Ziel
L W#16#1002
T W [AR1,P#0.0]
#Ziel ist eine Variable vom Typ ANY im TEMP mit der Adresse 16.0
Nur leider bringt...