    EL1918 als Alias Device hinzufügen

    Ich würde zuerst prüfen ob die SyncUnit(s) zu der die EL1918 und die EL6910 gehören fehlerfrei sind. Der zweite Schritt wäre ob die TwinSafe Adresse die du parametriert hast zu dem passt was über die DIL-Schalter eingestellt ist.
  2. G

    TIA Kommunikation zwischen Siemens-SPS und Beckhoff-SPS

    Ja, standardmäßig verhält sich die EL6631-0010 wie jedes andere Profinet-Device, wie z.B. ein PN/PN Koppler. Auf Profnet Seite taufst du das Gerät mit seinem Profinet Namen und die IP-Konfig kommt dann automatisch vom PN-Controller. Das interessiert die Beckhoff Seite nicht. Nur als Hinweis, auf...
  3. G

    TIA Kommunikation zwischen Siemens-SPS und Beckhoff-SPS

    Die Profinet-Klemmen wurden gerade auch überarbeitet, der neue Typ wäre die EL6633-0010: https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/ethercat-klemmen/el6xxx-kommunikation/el6633-0010.html
  4. G

    TIA Kommunikation zwischen Siemens-SPS und Beckhoff-SPS

    Das hängt ja von dem Aufbau der Anlage ab, ich verstehe noch nicht ganz was du mit unterschiedlichen IP-Bereichen meinst. Bei einer EL6631-0010 hättest du ja am Rückwandbus die Beckhoff Steuerung über Ethercat und auf den RJ45 Buchsen Profinet wo du die S7-1500 anschließt. Da gäbe es keine...
  5. G

    Step 7 Step7 V5.5 SP4 HF19 - GSDML-Dateien lassen sich nicht installieren

    Du brauchst mindestens STEP 7 V5.6 SP2
  6. G

    Step 7 Step7 V5.5 SP4 HF19 - GSDML-Dateien lassen sich nicht installieren

    Deine Step 7 Version ist zu alt für diese GSD-Version: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109778885
  7. G

    TIA Messung eines hochohmigen Bauteils > 1MOhm mit SPS -Analogkarte

    https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/ethercat-klemmen/el3xxx-analog-eingang/el3692.html? in Verbindung mit https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/ethercat-klemmen/ekxxxx-buskoppler/ek9320.html? Man müsste aber noch schauen ob die Klemme von dem EK9320 unterstützt wird.
  8. G

    TIA Vss Signal auslesen möglich?

    Als Safety-Modul gibt es sowas: https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/6ES7136-6CB00-0CA0
  9. G

    Step 7 Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 V5.7 SP3 und S7-SCL V5.7 SP3

    Zum Beispiel wenn man bestehende Anlagen erweitern muss und dafür die neue GSDML Version 2.45 oder GSDX braucht.
  10. G

    Robox EtherCat slave Karte für Siemens S120

    https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109757414
  11. G

    Robox EtherCat slave Karte für Siemens S120

    Da braucht es mehr Informationen um zu helfen. - Passt die ESI zur Firmware auf der Karte? - Passt die Telegrammkonfiguration im STARTER zu der in TwinCAT? (Für die Reihenfolge der Slots gibt es bei der Karte Vorgaben)
  12. G

    TIA TIA Portal V20 - Problem mit Gerätebeschreibungsdateien

    MIt Step7 V5.7 SP3 lässt die GSDML sich installieren, sie hat aber Fehler. In Classic funktioniert zumindest im Gegensatz zu TIA das Log-File.
  13. G

    TIA TIA Portal V20 - Problem mit Gerätebeschreibungsdateien

    TIA unterstützt GSDML's <=2.45, V2.31 müsste daher auch gehen. Sonst würden auch viele Siemens Geräte nicht mehr gehen, die haben ja nicht alle V2.45 Ich habe gerade mal eine V2.31 GSDML von einem Siemens G120 Umrrichter in V20 installiert, das geht ohne Probleme. Echt Bescheiden ist halt das...
  14. G

    TIA TIA Portal V20 - Problem mit Gerätebeschreibungsdateien

    Die sind wohl für 2 unterschiedliche Firmwareversionen, die neuere kann ein Modul-Typ mehr:
  15. G

    S120 CU320-2DP Verbindungsproblem PB

    So auf den ersten Blick fehlen zumindest die Achstrenner Slots zwischen den einzelnen Antrieben.