Aktueller Inhalt von GUNSAMS

  1. G

    LOGO Einschalten und Ausschalten mit gleichem Eingang

    Wo steht denn, dass es ein Taster ist? Es gibt auch Druckschalter.
  2. G

    LOGO Einschalten und Ausschalten mit gleichem Eingang

    Ja, so ist es. Er will ja mit I1 auch den Timer rücksetzen. Setzt natürlich einen Schalter an I1 voraus.
  3. G

    LOGO Einschalten und Ausschalten mit gleichem Eingang

    Man sollte ein Diagramm schon lesen können, bevor man behauptet, dass die Schaltung nicht funktioniert. "Soweit I1 jetzt aber immer noch TRUE ist, wird die Verzögerung durch das TRUE am Eingang R wieder ausgeschaltet. Laut Doku ist R nämlich nicht Flankengesteuert." Denn der "R"-Eingang des...
  4. G

    Siemens LOGO Werte über Modbus schreiben

    Bit 0 = V219.0 in der Logo Bit 1 = V219.1 in der Logo Bit 2 = V219.2 in der Logo Bit 3 = V219.3 in der Logo Bit 4 = V219.4 in der Logo Bit 5 = V219.5 in der Logo Bit 6 = V219.6 in der Logo Bit 7 = V219.7 in der Logo Bit 8 = V218.0 in der Logo Bit 9 = V218.1 in der Logo Bit 10 = V218.2 in der...
  5. G

    Siemens LOGO Werte über Modbus schreiben

    Jetzt Bit 3?
  6. G

    Siemens LOGO Werte über Modbus schreiben

    Wenn du HR270 aus dem Modbus-Gerät meinst ... Das transferierst du doch ins VW218 der Logo. Dann wäre die Abfrage mit dem digitalen Netzwerkeingang die Adresse V219.3.
  7. G

    Siemens LOGO Werte über Modbus schreiben

    Sprichst du jetzt von HR270 oder von VW270?
  8. G

    Siemens LOGO Werte über Modbus schreiben

    Bei VW270 ist die Adresse vom 4ten Bit V271.3. Diese Adresse kannst du mit einem digitalen Netzwerkeingang abfragen.
  9. G

    Siemens LOGO Werte über Modbus schreiben

    Bit 4 oder das 4. Bit?
  10. G

    Siemens LOGO Werte über Modbus schreiben

    Nein, musst du nicht. Ich habe diese Art der Verbindung, wenn man ein Netzwerk-Projekt macht, nie genutzt. Ich habe dann immer ein Modbus kompatibles Gerät eingefügt und dann eine Verbindung zwischen LOGO! und dem Modbus-Gerät erstellt.
  11. G

    Siemens LOGO Werte über Modbus schreiben

    Bei mir sieht eine Modbus-Verbindung so aus ... Außerdem kann ich nicht sagen, ob die Unit-ID stimmt.
  12. G

    LOGO Daten auslesen aus einer 0BA6

    Ist da nicht auf dem Gehäuse oberhalb (oder unterhalb) eine Beschriftung der Schnittstellen?
  13. G

    Siemens LOGO Werte über Modbus schreiben

    Aus deinen Screenshots werde ich nicht schlau. Du überträgst (die Datentabelle der Verbindung zeigst du nicht) einen Integer. Im Screenshot des Online-Tests (du nennst es Live Modus) zeigst du aber nicht die aktuellen Werte der Logo an. Mit dem Screenshot von deinem Modbus-Tool komme ich...
Zurück
Oben