Aktueller Inhalt von hafed

  1. H

    Step 7 Et200sp

    Vielen Dank :)
  2. H

    Step 7 Et200sp

    Besten Dank, das hat geholfen. einer Seits hatte ich Step 7 V5.5 SP3, man braucht mindestens SP4 andere Seits fehlte mir die F-Config_V55SP11. Ich habe jetzt eine Andere Frage und zwar, nach dem ich die HW-Konfig gemacht habe und nach der Übersetzung bekomme ich den Fehler inkonsistent, erst...
  3. H

    Step 7 Et200sp

    Hallo zusammen, ich habe ET200SP im Einsatz (IM155-6PN HF). ich habe auch ein Ich habe soweit alles konfiguriert bis auf F-CM AS-i Safety (3RK7136-6SC00-0BC1), den finde ich nicht im Katalog. Ich habe auch im Internet gesucht, ob ich eine andere GSD-Datei finde. ich finde nur die GSD-Datei...
  4. H

    Fehler beim Starten von Runtime mit Simulator KTP600

    Danke, ich habe das Problem schon behoben, in dem ich ein Paar Bilder-Reserven gelöscht habe. Ich habe über 50 Prozessbilder und das war zu viel für KTP600. Danke noch mal.
  5. H

    Fehler beim Starten von Runtime mit Simulator KTP600

    Fehler beim Starten von Runtime mit Simulator(TP-Typ: KTP600) Hallo, nachdem ich den Bediengerättyp von TP177 zu KPT600 im Projekt geändert habe und die Schnittstellen und Bilder angepasst habe. wollte ich einen kleinen Test durch das Starten von Runtime mit Simulator durchführen. Ich bekomme...
  6. H

    Gerätetypänderung von TP177 zu KTP600

    Danke Larry für die Antwort. Nach meiner Recherchen sieht es wirklich, dass das Gerät diese Funktionen nicht hat. Gruß. Hafed
  7. H

    Gerätetypänderung von TP177 zu KTP600

    Bediengerättyp ändern von Touch panel TP177 zu KTP600 Hallo Zusammen, ich habe von alten Projekt den Gerättyp von TP170 zu KTP600 geändert. ich habe folgende Probleme: 1. Bedienbarkeit der Schaltflächen fehlt. normalerweise ist das unter Animation->Bedienbarkeit. Weiss jemand wie das bei...
  8. H

    AED9301B über Profibus

    Hallo Leute, Ich habe ein Aufnehmer-Gerät AED9301B von der Fa. HBM Ich möchte das über AED_Panel32 Parametrieren. Ich habe die Schnittstelle eingestellt und getestet ist alles OK Aber Durch AED-Panel Programm habe ich immer ein Verbindungsfehler "Error opning communication with AED/FIT" bei...
  9. H

    F_Global_DB ,Projektieren CPU 315F

    Danke ich habe das Problemm gelöst. das Problem lag daran, dass das Feld "CPU enthälz Sicherheitsprogramm " nicht aktiv war. danke noch mal.
  10. H

    F_Global_DB ,Projektieren CPU 315F

    eine ganzneues projekt zu erstellen, hardware zu konfigurieren ist was ich gemacht habe, ich habe auch genau so erwartet... aba der Globale-DB- wurde nicht automatisch erstellt sonst habe ich die Vers. 5.2, laut Dokum reicht das für CPU-315F..:confused::confused::confused: Ich danke dir trotzdem...
  11. H

    F_Global_DB ,Projektieren CPU 315F

    der CPU ist noch nicht angeschlssen. (das ist alles noch in ofline) ich habe 2 tests gemacht, --Ein mal mit CPU315-F und dazu DI-SM326 (Zentral) eine FC-Call erstellt und in ob35 aufgerufen, beim speichern/übersetzen meldet er kein fehler, hab auch die konsistens überprüft, er meldet auch kein...
  12. H

    F_Global_DB ,Projektieren CPU 315F

    Hallo, ich habe das Problemm, beim generieren des Sicherheitsprogramm bei mir wird die F_Global_DB nicht automatisch erstellt, woran kann das liegen? und kann mir jemand sagen ob die Kombination im Anhang so richtig ist, weil bei speichern und übersetzen mekert er nicht, aber trotzdem erstellt...
  13. H

    ECODRIVE DKC01.3 verdrahtung mit S7

    Für die Projektierung brauchst du ein drive top Software auf deinem PC/PG, der mit dem Antrieb über die serielle Schnittstelle X2 angeschloßen werden soll. wenn du das Programm in Onlinebetrieb startest wird er den Antrieb erkennen. Mit der Parametrierung wirst du normaler weise keine...
  14. H

    DKC01.3.. MKD090b.. Stecker- und Kabeltypen

    Hallo leute, Ich habe einen DKC01.3-40-7-FN Antrieb und MKD090B-047KP1-KN Motor Kann mir jemand sagen, welche Anschlüsse und Kabel Typen ich dafür brauche. (Leistungs- und Geberkabel und dazu passenden Anschlüsse) bei einer direkten verbindung Ich bedanke mich im Voraus.
  15. H

    Eplan Makros CPU315F und DI- DO- S7F-326

    Prima... vielen Dank.