Aktueller Inhalt von Hamburgerstudent

  1. H

    S120: GSD Datei erzeugen

    Das verstehe ich nicht ganz. Welches "Projekt" meinst du? Ich hätte jetzt die von Starter erzeugt GSDML-Datei in die Hardwarekonfiguraiton im Tia-Portal geschoben. Viele Grüße
  2. H

    S120: GSD Datei erzeugen

    Vielen Dank für eure Hilfe. Das heisst, ich ziehe die S120 in meine Hardwarekonfiguration und wähle diese dann mit der Siemens-Starter-Software aus, sodass daraus dann die korrekte GSDML-Datei erzeigt wird, welche ich dann wider in mein Projekt importieren kann?
  3. H

    S120: GSD Datei erzeugen

    Was genau versteht Siemens denn unter "Original"? Wie finde ich denn den Ordner?
  4. H

    S120: GSD Datei erzeugen

    Hallo, ich habe eine weitere Frage zu dem Siemens-Script: Wenn ich in dem Script klicke kommt eine Fehlermeldung: Wenn ich auf "Verzeichnis fuer generierte GSDML-Dateien" oder "Please select a type" klicke öffnet sich die Datei-Struktur vom PC. Aber welchen Ordner/Datei muss ich dann auswählen?
  5. H

    Siemens Controller - Unterschied Hardware Katalog

    Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu den Unterschieden zwischen zwei Siemens Geräten. Im Hardware-Katalog finde ich zu einer Artikel nummer 2 Geräte. Einen unter den Siemens-Antrieben und einen unter Weitere Feldgeräte->Drivers->Profinet IO->Siemens AG->Sinamics. Wo sind dort die Untershcied...
  6. H

    TIA Verbindung mit TCP/IP-Gerät (ID/IP-Adresse)

    Muss die IP-Adresse in dem selben Bereich sein, oder kann die auch ein völlig andere sein?
  7. H

    TIA Verbindung mit TCP/IP-Gerät (ID/IP-Adresse)

    Guten Morgen, ich möchte gerne mit einem externen Gerät über TCP/Ip kommunizieren. Dazu möchte ich gerne die Bausteine TCON, TSend, TRcv verwenden. Sow wie ich es verstehe, muss man ja eine IP-Adresse eingeben: Wie genau kommt man denn an die IP-Adresse des Gerätes, mit dem man kommunizieren...
  8. H

    TIA Vergleich von Binärer Zahl

    Die Idee wäre z.B. For i:=0 To 15 Do if Zahl1.%X(i) = Zahl2.%X(i) THEN Error:=True; End_If; End_For; Aber das gefällt dem Tia-.Portal ja nicht :)
  9. H

    TIA Vergleich von Binärer Zahl

    Kann man einen Slice-Zugriff indirekt Adressieren (z.B. Zahl1.%X(i)) , sodass man das über eine For-Schleife automatisieren kann?
  10. H

    TIA Vergleich von Binärer Zahl

    Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit zwei Zahlen auf binärer Ebene zu vergleichen? Zahl1: 0000_0000_0001_1000 Zahl2: 0000_0000_0000_1000 Ich würde gerne eine Möglichkeit schaffen, dass bei diesen beiden zahlen als Ergebnis herauskommt, dass das 4.Bit von rehcts gleich ist. Hat da jemand...
  11. H

    TIA UDT aus IODD-Datei erstellen

    Ich dachte an eine Möglich, die IODD-Datei einzulesen, wodurch dann ein dementsprechender Datentyp generiert wird, welchen man dann verwenden kann.
  12. H

    TIA Graph Transitionen

    Hat es, wenn "Schritte überspringen" aktiv ist, auch Auswirkung auf die Zykluszeit? Wird sie damit dann geringer?
  13. H

    TIA UDT aus IODD-Datei erstellen

    Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit aus einer IODD-Datei (z.B. von einem IFM-Sensor) ein UDT-Baustein zu erzeugen? Der Sensor ist an einen IO-LinkMaster von ifm angeschlossen. Vielen Dank für eure Hilfe
  14. H

    TIA Siemns HMI - Wertänderung

    Hallo, in der Siemens HMI gibt es die Möglichkeit bei einer Wertänderung z.B. eines Bits ein Ereignis auszuführen. Dieses Ereignis wird sowohl bei einerÄnderung von 0->1 als auch von 1->0 durchgeführt. Gibt es in der Siemens-HMI ein Möglichkeit/Einstellmöglichkeiten dies nur bei einem Wechsel...
  15. H

    TIA S7-Subnetz-ID

    Guten Morgen, in der Siemens Hilfe zu dem Thema "Shared Devices" steht, dass man bei der Projektierung auf folgendes achten soll: 1. Wofür ist diese S7-Subnetz-ID überhaupt da und was macht sie? 2. Kann ich in den 2 Projekten, in denen ich das Shared-Device nutzen möchte, einfach die...