Hallo,
ich habe ein S7-Classic Projekt auf Tia v13 migriert und bin dabei auf dies Warnung (Adresse wird nicht durch eine Variable belegt) für %L0.0 gestoßen.
A "calc_prof_forw"
A(
L "DATA".X
L "DATA".X2_Ofen
>=I
)
A(
L "DATA".X
L...
Hallo,
ich möchte bitte wissen, wie ich die einzelne Zellen der Tabelle gefärbt bekommen.
Die Aufgabe ist der Werte der Zellen zu bewerten und eine Farbe zu geben
Die Tabelle ist mit einem Array für die Werte verknüpft.
Danke, das habe ich vermutet. Die werte sind aber immer auf 0. Wo könnte bitte das Problem sein, dass ich keine Daten empfange oder senden kann.
Ich habe die CAN-Kabel mit der Pumpe verbunden und Knoten ID und Baudrate eingestellt, gibt es etwas anderes was eingestellt werden soll
Danke für die Antwort
Bei dem Box seht jetzt no error. Ich habe den Fehler behoben. Ich weiß aber nicht wo ich jetzt kontrollieren kann ob ich Daten empfange. Weißt du es bitte
Ich habe jetzt den Fehler der Klemme weg bekommen. Ich weiß aber nicht wie ich kontrollieren kann, ob ich Daten von der Pumpe bekomme. Nach dem Scannen haben sich 8 PDOs alleine hinzugefügt mit Eingänge und Ausgänge. Wird die Datenübertragung hier gezeigt?
Danke für die Antwort
Die Err LED in der Klemme blinkt mir 1 Hz in der Doku steht entweder Teilnehmer nicht gefunden oder Box State ungleich null. Wenn ich die Verbindung zur Pumpe unterbreche sagt das Programm Slave missed. Deswegen kann nur der zweite der Grund sein oder ?
Ich habe eine CANOpen Masterklemme (EL6751) und würde gerne mit der im CAN Standard 2.0A kommunizieren.
Arbeite im Moment mit TwinCAT 3.1
Die Klemme hab ich unter Devices eingebunden und habe ein Box eingefügt.
Ich möchte damit eine Pumpe Steuern.
Ich habe gescannt und die PDOs wurde alleine...