Aktueller Inhalt von HannesStr

  1. H

    TIA GRAPH - Schritt über Schnittstellenparameter eines FBs aktivieren

    Hallo Rabi, danke für diese Information. Das muss ich mir mal anschauen!
  2. H

    TIA GRAPH - Schritt über Schnittstellenparameter eines FBs aktivieren

    Hallo sps_klassik, danke für deinen Hinweis, dass die Schrittauswahl über S_SEL nicht im Automatikmodus funktioniert, Das hilft mir weiter! LG
  3. H

    TIA GRAPH - Schritt über Schnittstellenparameter eines FBs aktivieren

    Hallo Peter, danke für deinen Kommentar. Dass unterschiedliche Programmiersprachen für unterschiedliche Zwecke besser oder schlechter geeignet sind dürfte den meisten klar sein genauso wie die Frage nach der Funktionsweise der SPS. Aber ist denn meine Idee, einen bestimmten Schritt einer...
  4. H

    TIA GRAPH - Schritt über Schnittstellenparameter eines FBs aktivieren

    Hallo escride1, die Bezeichnung der Schrittnummern habe ich einfach so gewählt. 1-6 sind im Hauptgrafcet die Nummer und bei den Teilgrafcets beginne ich einfach bei 100 bzw. 200. Im Schritt 2 des G1_Main soll über den zwangssteuernden Befehl "G100_Einrichten {100}" der Schritt 100 im Teilgrafcet...
  5. H

    TIA GRAPH - Schritt über Schnittstellenparameter eines FBs aktivieren

    Hallo Steffen_13, der GRAFCET besteht aus einem übergeordneten GRAFCET und drei Teilgrafcets. Der übergeordnete soll in einem untergeordneten einen bestimmten Schritt, hier den Schritt 100, aktivieren. Jeder Teilgrafcet ist bei mir in einem eigenen Funktionsbaustein realisiert. Daher die Idee...
  6. H

    TIA GRAPH - Schritt über Schnittstellenparameter eines FBs aktivieren

    Hallo liebe SPS-Profis, da ich leider nicht zu der in der Begrüßung genannten Kategorie gehöre, hoffe ich, dass ihr mir bei meinem Problem mit der Programmiersprache GRAPH weiterhelfen könnt. Die Aufgabenstellung laut GRAFCET (siehe Anhang "GRAFCET") sieht so aus, dass im Schritt 2 des...
  7. H

    TIA GRAPH - speichernde Aktion wird nicht ausgeführt

    Ja hab die Vorschläge ausprobiert. Zwei Varianten funktionieren: - Blinken mit Interlock und speichernde Aktion ohne Ereignis S1 - Blinken ohne Interlock, dafür mit der Zuweisung #leuchtmelder := #takt und speichernde Aktion mit S1
  8. H

    TIA GRAPH - speichernde Aktion wird nicht ausgeführt

    Hallo, das Blinken funktioniert mit dem Interlock und der N-Kennung.
  9. H

    TIA GRAPH - speichernde Aktion wird nicht ausgeführt

    Hallo, die Variante mit S0 beim Verlassen von Schritt 2 habe ich auch ausprobiert, ohne Erfolg. Ich verwende die V17.
  10. H

    TIA GRAPH - speichernde Aktion wird nicht ausgeführt

    Hallo, dein Antwort verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Was meinst du damit, dass man Schritte nicht setzen bzw. Rücksetzen muss? Eventuell irritiert mit meine Variablenbezeichnung, #step_1, #step_2 usw. Ich hätte auch genauso gut #out_1, #out_2 usw. verwenden können. Das mit dem Leerschritt...
  11. H

    TIA GRAPH - speichernde Aktion wird nicht ausgeführt

    Hallo, diese zusätzlichen Variablen haben mit meiner Problemstellung nichts zu tun. Die Variablenbezeichnung, z.B. #step_3, ist wohl etwas unglücklich gewählt. Ich wollte damit nicht testen, ob ein Schritt aktiv ist oder nicht.
  12. H

    TIA GRAPH - speichernde Aktion wird nicht ausgeführt

    Hallo, danke für deine Lösungsvorschläge und dein ausführliche Erklärung. Mir persönlich gefällt die zweite Variante besser. Bei der ersten Variante wird ja der Setzvorgang bei jedem Zyklus neu ausgeführt und nicht nur einmalig bei der Schrittaktivierung. Ob das irgendwelche negativen...
  13. H

    TIA GRAPH - speichernde Aktion wird nicht ausgeführt

    Hallo, habe ich versucht, funktioniert nicht. Macht wohl keinen Unterschied, ob der Übergang von Schritt 2 auf 3 früher oder später stattfindet.
  14. H

    TIA GRAPH - speichernde Aktion wird nicht ausgeführt

    Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir bei einem Problem mit der Programmiersprache GRAPH im TIA-Portal weiterhelfen. Folgende Situation: Im Schritt 2 soll ein Leuchtmelder blinken. Im Schritt 3 soll der Leuchtmelder dann speichernd auf 1 gesetzt werden. Mein Problem...
Zurück