Aktueller Inhalt von Hanswurst92

  1. H

    TIA Siemens 1516 PLC OPC UA Server Node ID identifier anpassen

    Servus zusammen, ich bin noch recht neu im Thema OPC UA und habe folgendes Problem: Meine 1516 PLC wurde über Tia V17 als OPC Server konfiguriert. Alle Daten, welche per OPC UA ausgetauscht werden, liegen in einem Instanz-DB, der für die OPC Kommunikation freigegeben wurde. Ich kann über...
  2. H

    TIA-Portal Gruppierung offener Elemente aufheben

    Für alle die wissen wollen wie die Gruppierung der Reiter in der untersten Leiste aufgehoben/geordnet werden, zumindest bei TIA Portial V15.0: ganz rechts in der Leiste befindet sich ein Knopf, der das Gruppieren einführt/auflöst (siehe angehängtes Bild).
  3. H

    WinCC Flex Variablen von WinCC Flexible 2008 in WinCC (Tia V15.0) übertragen

    Das alte Panel ist ein OP177B 6" mono DP. Die Visu soll auf ein KTP900 Basic PN Panel gespielt werden. Das alte Panel wird leider in Tia nicht mehr unterstützt. Ich schaue mal ob ich es, wie du schon erwähnt hast, migrieren und dann einen Panelwechsel durchführen kann.
  4. H

    WinCC Flex Variablen von WinCC Flexible 2008 in WinCC (Tia V15.0) übertragen

    Morgen zusammen, ich möchte die alte Visualisierung eines Kunden von WinCC Flexible 2008 in Tia V 15.0 übernehmen. Es scheint nicht möglich zu sein die Variablen und Bitmeldungen als CSV Datei zu exportieren und diese dann in Tia zu importieren. Wenn ich mir die CSV-Datei in Excel anschaue...
  5. H

    Step 7 Simatic Manager simulierte 300er CPU zeigt keinen Status an

    Alles klar, ich nutze Windows 10 und versuche es dann garnicht erst weiter. Danke für die schnelle Antwort !
  6. H

    Step 7 Simatic Manager simulierte 300er CPU zeigt keinen Status an

    Moin, ich hab das Forum etwas durchforstet, konnte aber keinen Beitrag dieser Art finden. Ich hoffe ich beschreibe hier nicht bereits gelöste Probleme, auch wenn mich wundern würde, das bisher noch niemand dieses Problem hatte. Ich versuche momentan eine CPU 315-2 PN/DP mittels PLCSIM zu...
  7. H

    TIA Simuliertes Panel hat keinen Zugang zur Steuerung

    Es ist auf "PLCSIM.TCPIP.1" eingestellt, siehe angehängtes Bild.
  8. H

    TIA Simuliertes Panel hat keinen Zugang zur Steuerung

    Noch eine kleine Nachfrage: was wird denn benötigt um mit einer Panelsimulation die aktuellen Daten der realen SPS anzeigen zu lassen ? Ich vermute mal das eine Verbindung zur real vorhandenen Steuerung ausreichen sollte. Ich habe momentan eine Verbindung zu einer real vorhandenen Steuerung...
  9. H

    TIA Simuliertes Panel hat keinen Zugang zur Steuerung

    @ChristophD danke für die Klarstellung.
  10. H

    TIA KTP900 Comfort Panel nicht erreichbar

    Entschuldige bitte die Verwirrung. Mit "läuft alles" meinte ich ich habe alles so wie vorher eingestellt. Sprich die CPU und das Bedienpanel sind beide mit dem Eingang X1 am Netzwerk angeschlossen. Das Panel kommuniziert per Ethernetkabel korrekt mit der Steuerung, lediglich die...
  11. H

    TIA KTP900 Comfort Panel nicht erreichbar

    Der Router lässt alles durch, habe ich schon überprüft. Und ja ich weiß das X1 und X2 unterschiedliche Netzwerke sind. Ich habe das Bedienpanel nur Testweise an X2 gehängt. Läuft jetzt alles wieder über X1.
  12. H

    TIA Simuliertes Panel hat keinen Zugang zur Steuerung

    Dann ist es in der Wirkung doch das gleiche ob ich mich über Smart Server oder über einen Tunnel mit einer Panel Simulation aufschalte, weil ich mit beiden die Daten visualisiert sehe und die Steuerung steuern kann.
  13. H

    TIA KTP900 Comfort Panel nicht erreichbar

    Ich habe das Panel direkt an die Cpu ueber den zweiten Profinet Port X2 angeschlossen und das scheint zu funktionieren. Daher gehe ich davon aus das es am verwendeten Router liegt. Wir verwenden einen Netgear N150 der nicht mit dem Internet verbunden ist. Dort sind nur die CPU, das Panel und...
  14. H

    TIA Simuliertes Panel hat keinen Zugang zur Steuerung

    @PN/DP du hast mich schonmal weitergebracht. Ich finde deine Schilderung auch einleuchtender als das was ich vorher dachte. Ich dachte die Panelsimulation mit Verbindung zur Steuerung macht das gleiche wie eine Fernsteuerung über einen VNC Viewer. Aber es ist logischer wenn dadurch nur die...
  15. H

    TIA KTP900 Comfort Panel nicht erreichbar

    Wenn ich versuche das Panel direkt über ein Ethernet Kabel zu verbinden, wird in der Online-Statusinformation die CPU und das Panel beim Suchen aufgeführt. Wenn die Suche vorbei ist, wird das Panel als kompatibler Teilnehmer in der Liste aufgeführt. Aber es wird ebenfalls angezeigt das noch ein...
Zurück
Oben