Step 7 Simatic Manager simulierte 300er CPU zeigt keinen Status an

Hanswurst92

Level-2
Beiträge
26
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich hab das Forum etwas durchforstet, konnte aber keinen Beitrag dieser Art finden. Ich hoffe ich beschreibe hier nicht bereits gelöste Probleme, auch wenn mich wundern würde, das bisher noch niemand dieses Problem hatte.

Ich versuche momentan eine CPU 315-2 PN/DP mittels PLCSIM zu simulieren, allerdings erscheint in der Simulationsansicht die im Anhang beigefügte Ansicht. Auf dieser werden keine Status-LEDs angezeigt, unabhängig davon welchen CPU-Zustand ich auswähle. Die simulierte CPU scheint in Stop zu sein. Das wird mir zumindest in einem geöffneten Baustein angezeigt, wenn ich diesen beobachte. Ich habe schon unterschiedliche PG-Schnittstellen-Einstellungen ausprobiert, unter anderem PLCSIM.TCPIP.1 und PLCSIM.Local. Es ist das erste mal das ich mit dem Simatic Manager etwas simuliere, mit Tia was es bisher kein Problem. Hat jemand eine Idee ? Liegt es evtl an einer falschen Installation ? Ich habe den Simatic Manager natürlcih als Admin ausgeführt.


Gruß Hans
 

Anhänge

  • PLCSIM fehlende Status-LEDs.jpg
    PLCSIM fehlende Status-LEDs.jpg
    28,1 KB · Aufrufe: 44
  • PLCSIM PG-Schnittstelle + PLC Status.jpg
    PLCSIM PG-Schnittstelle + PLC Status.jpg
    66,8 KB · Aufrufe: 46
Was zum Teil bei dem Problem auch schon hilft ist eine "Reperatur" des des PLCSim.
Dazu in der Programmverwaltung von Windows PLCSim raussuchen -> ändern -> reparieren.

Prinzipielle Unverträglichkeiten zwischen Windows Versionen und Ausgabeständen von PLC-Sim behebt es natürlich nicht.
 