Aktueller Inhalt von helije

  1. H

    Step 7 S7-300 OPC DA-->OPC UA

    also ich benötige eine Software, was mir OPC DA in OPC UA konvertiert. Habt ihr vielleicht welche Vorschlag?
  2. H

    TIA Modbus TCP/IP MB Client - Problem mit Kommunikation

    Hallo, vielen Dank für die Unterstützung. Genau das war Problem. Noch ein Problem hatte ich,: Nachdem ich die IDs angepasst habe, habe festgestellt dass die nicht in DBs geschrieben wurde, das musste ich in Online Mode direkt in DB eintragen aber es funktioniert Gruß
  3. H

    TIA Modbus TCP/IP MB Client - Problem mit Kommunikation

    also d.h. in meinem DB unter Connect-->ID-->jedes Gerät (Verbindung) muss eigene Nummer haben, bzw. dürfen nicht gleich sein. und in Systembausteine-->MB_Client_DB-->MB_Unit_ID --> vorgegeben Nummer von Gerät, in meinem Fall 1 bei 3 Geräten und beim einem 2
  4. H

    TIA Modbus TCP/IP MB Client - Problem mit Kommunikation

    ja, gute Idee, danke ich werde es heut probiere. In Modbus Adresse Liste, die ich von Gerät exportiere, steht die Unit ID, und ich dachte es, das muss bei mir genau das gleiche ID Nr. sein
  5. H

    TIA Modbus TCP/IP MB Client - Problem mit Kommunikation

    Hallo, Unit ID bekomme ich direkt von Geräten. bin jetzt nicht direkt an der Anlage, aber ich glaube Gerät mit ID:2 war immer erreichbar. Wenn ich Unit ID SPS seitig anpassen, dann verliere ich Verbindung?!
  6. H

    TIA Modbus TCP/IP MB Client - Problem mit Kommunikation

    Hallo zusammen, ich habe ein Problem: ich will 4 externe Geräte (alle gleiche Hersteller, gleiche Typ) mit S7-1215 über Modbus TCP/IP abfragen: 1. IP: x.x.x.2 ID:1 2. IP: x.x.x.3 ID:1 3. IP: x.x.x.4 ID:1 4. IP: x.x.x.5 ID:2 die Verbindung und Parameter funktionieren soweit aber nur immer bei 2...
  7. H

    Step 7 S7-300 OPC DA-->OPC UA

    Hallo, wäre eine Option? an S7-1200 opc UA Server aufbauen, aber über OPC DA von S7-300 DPs holen, ohne Änderungen auf S7-300? Geht es das?
  8. H

    Step 7 S7-300 OPC DA-->OPC UA

    ich habe es gerade geprüft, das ist bei mir ausser Betrieb. Gerade wird direkt über OPC DA die s7-300 überwacht. Also muss ich dann OPC UA Tunnel aufbauen....was wird dafür benötigt und wie kann ich das umsetzen?
  9. H

    Step 7 S7-300 OPC DA-->OPC UA

    wenn ich richtig verstanden habe, d.h. mit Simatic Net auf dem Server (vorhanden) als OPC UA Server einstellen und gleiche DP von S7-300 abfragen?
  10. H

    Step 7 S7-300 OPC DA-->OPC UA

    Hallo zusammen, ich habe eine Anforderung und benötige Eure Unterstutzung, da mir hier ein wenig Expertise fählt. Aktuelle ist eine SPS s7-317-2 über OPC DA von einem Meldesystem überwacht. S7-317-2 wurde noch in Step7 programmiert. Jetzt benötigen wir eine verschlüsselte Kommunikation...
  11. H

    TIA Lüftunganlage-Entfeuchten

    hi, danke für deine Antwort. z.B. für mein Verständnis, weil ich nicht ganz verstanden habe wir würdest du dann Kühlregister (0-100) und Heizregister (0-100) regeln, wenn Zuluft 25C/90% und in Raum habe ich 24C/85%, aber brauche ich 24C/40-60%? danke
  12. H

    TIA Lüftunganlage-Entfeuchten

    Hallo zusammen, ich programmiere gerade mit TIA V16 eine Lüftungsanlage...soweit alles gut, aber jetzt soll ich Prozess "Entfeuchten" programmieren. ich habe Kühlregister (mit Pumpe 0-100% geregelt), Erhitzer (0-100), Temp- und Feuchtsensoren sind vor und nach vorhanden. Soll Temp: 24C Soll r...
  13. H

    TIA Modbus TCP 2 Word in Real

    es ist GELÖST der Wert für den Modbus Unit Identifier, denn der ist bei Siemens in dem MB-Client FB standardmäßig auf die ID 255 (0xff) gesetzt. ich habe ID bei Instanz Daten angepasst (auf 1) und jetzt funktioniert. Vielen Dank für eure Unterstützung
  14. H

    TIA Modbus TCP 2 Word in Real

    richtig. ich stehe auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Wie bekomme ich dann die Werte?
  15. H

    TIA Modbus TCP 2 Word in Real

    leider nicht. in ModbusPoll: ID=1 , F=04, Adress: 4880 Ergebnis: 231,975 in TIA Modbus Client Interfaceid: 64 ID: 16#0001 Connectiontyp: 16#0B IP Adresse: gleiche RemotePort:502 LocalPort:0 MB_Mode: 104 MB_Adresse: 4880 MB_Len: 4 Ergebnis: 1.492878E-36 mit Swap in Modbuspoll habe probiert...