Aktueller Inhalt von Henrik Kolkmann

  1. H

    Fehler in Pos.Axis Motion Control F07900 (N, A) Antrieb: Motor blockiert/Drehzahlregler am Anschlag

    es ist ein Drive CLIQ System, Geber sollte richtig sein ich kann auch referenzieren, und der Geber wird vom Umrichter Automatisch zusammen mit dem Motor ausgelesen, Bestellnummer vom Motor passt danach auch in der Hardwarekonfig. wenn ich Geberlos fahre dann kann ich eine Drehzahl vorgeben...
  2. H

    Fehler in Pos.Axis Motion Control F07900 (N, A) Antrieb: Motor blockiert/Drehzahlregler am Anschlag

    wir nehmen einen Servomotor in Betrieb, leider bekommen wir ständig den Fehler der Motor Blockierung Drehzahlregler. Ich habe zwei Videos angehangen, im Ersten Schritt habe ich den Antrieb versucht in einer Minute 360° zu drehen. Unterschiedliche Geschwindigkeiten die der Motor drehen soll. Im...
  3. H

    TIA keine Verbindung zwischen PC und PLC WIN CC RT Advance

    Guten tag, ich möchte eine 1500er Steuerung mit einem PC für die Visu mittels WIN CC Advance RT V17 verbinden. Auf dem PC befindet sich Windows 10 NT. WIN CC Advance ist installiert (noch nicht lizenziert, ist bestellt), Die S7 Schnittstelle habe ich eingestellt auf die Passende...