    WinCC Runtime Advanced - Nach Update auf V13 SP1 kein Datei Transfer mehr möglich

    Tja, angeblich gibt es da kein Problem::confused: hier mal meine Korrespondenz mit dem Support: Antwort: Hatte dann erstmal aufgeben weil die Zeit gedrängelt hat und meine TIA-Installation auf dem Projektierungsrechner gesponnen hat. Werde die Geschichte aber mal wieder aufleben lassen da...
  2. H

    Zwei Fragen zur WinCC flexible RT 2008

    Habe gerade versucht die Lösung bei mir einzubinden. Leider sind in der Siemens anleitung noch zwei Bugs drin. bei "StarteProgramm" muß natürlich die Shutdown.bat und nicht die Shutdown.exe eingebunden werden in der Shutdown.bat muß die shutdown.exe mit dem Parameter -s für herunterfahren...
  3. H

    WinCC flexible 2008 Auswahlfelder und Kurvenanzeigen immer im Vordergund

    Tja xhasx, wollte es nicht glauben habe aber jetzt die Bestätigung deiner Erkenntnis bekommen. "dieses Verhalten ist Systembedingt und so definiert. Bei aktiven komplexeren Objekte wie Kurvenanzeige, Rezeptur, Symbolisches E/A Feld, Meldeanzeige ist es so das Objekte diese in der Runtime oder...
  4. H

    Zwei Fragen zur WinCC flexible RT 2008

    Tja wer suchet findet die Fehler.... ;). Habe soeben vom Siemenssupport die Bestätigung bekommen das es ein Bug nach Einführung der WinAC 2008 ist. Das Problem ist an die Entwicklung weiter gegeben worden. Derzeit kann man diesen Bug nur über einen Batch umgehen. Habe die Anleitung von Siemens...
  5. H

    WinCC flexible 2008 Auswahlfelder und Kurvenanzeigen immer im Vordergund

    Hallo Leute, habe ein sehr kurioses Problem mit WinCC flexible 2008 (SP1):confused:! Habe eine Visualisierung für einen PC erstellt. Dort wollte ich ein ganz normales Textfeld abhängig von dem Zustand einer Variablen einblenden. In dem einen Bild waren mehrere symbolische E/A Felder und eine...
  6. H

    Zwei Fragen zur WinCC flexible RT 2008

    Habe ein ähnliches Problem. Habe einen Panel PC 477B embedded mit installierten WinLC 2008 RTX SP1 und WinCC flexible 2008 SP1. Habe an eine Schaltfläche bei klicken das Ereignis "Runtime beenden" mit Parameter "Runtime und Betriebssystem" projektiert. Bei betätigen der Schaltfläche wird zwar...