Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hmm... Ich wäre dankbar, wenn du mir das etwas genauer erläutern würdest. Denn die Kartenparametrierung habe ich durchgeführt, jedoch keine Ersatzwerteingabe gefunden.
Ich werde das beim Kunden ansprechen. Die einfache DI's müsste ich noch genügend frei haben. Vlt. schiebe ich die Auswertung einfach aus dem Sicherheitsprogramm raus.
Mag schon sein, dass das Konzept etwas löchrig ist, wir haben auch nicht jeden Tag mit F-CPU zu tun.
Die Sache mit einer...
bei abgeschalteter CPU nicht. Doch beim Anlauf, werden die drahtbruchsichere Eingänge mit ESTOP1 Baustein ausgewertet und durch den Ersatzwert(0) natürlich als Drahtbruch bzw. Auslösen des Tasters gewertet. Folglich werden die Schütze für die Tore und der Rest angesteuert. Die Eingänge habe ich...
TIA v20 mit 1514SP F-2 PN CPU. Ich habe keine Schulung gehabt.
Das wäre vlt. eine Lösung. Nichtsdestotrotz würde ich gern allgemein für den CPU-Start die Eingangssignale brücken.
Der Grundgedanke war nicht das sichere Einschalten, sondern die Kanalüberwachung für den RWA-Taster. Dazu muss ich...
Hallo liebe Community! Ich habe auf folgendes Problem beim Auswerten der fehlersicheren Eingänge in meinem Sicherheitsprogramm gestoßen:
Ich werte bei einer Anlage einige Entrauchungstaster aus. Diese sind Drahtbruchsicher (Normalzustand 1-Signal) auf einen fehlersicheren Eingang verdrahtet...