Aktueller Inhalt von InstZFSW

  1. I

    Step 7 WinCC Flexible 2008 SpeichereDatensatz

    Die Statusrückmeldung "12" kommt auch, wenn ich nur die Funtion "SpeichereDatensatz" auslöse. Habe aber gemerkt, das der Datensatz auch ohne die Funktion gespeichert ist. Bereits nach "HoleDatensatzausSteuerung" ist der Datensatz geändert mit den geänderten Werten. In den Systemmeldungen wird...
  2. I

    Step 7 WinCC Flexible 2008 SpeichereDatensatz

    Systemfehlermeldungen muss ich nächste Woche mal schauen. Wo werden die angezeigt? Wenn ich den Parameter Überschreiben auf "nach Bestätigung" stelle dann bleibt der Status auf 2. Nach Bestätigung kommt die 12. Überschreiben steht aber normal auf JA
  3. I

    Step 7 WinCC Flexible 2008 SpeichereDatensatz

    Hallo, ich möchte von der SPS (S7-300 - Step7 Classic) aus mit einer Variable (Byte), die bei Grenzwertüberschreitung die Funktion "SpeichereDatensatz" auslöst einen Datensatz speichern. Das Panel ist ein OP177B PN/DP. Den Datensatz habe ich bereits vorher mit der Funktion...
  4. I

    TIA TIA Dateierstellung mit Script

    ok - probier ich aus -Danke schon mal
  5. I

    TIA TIA Dateierstellung mit Script

    Erfassungsart der Variable 'Name' und der Startvariable "Datenlog" steht auf Zyklisch im Betrieb
  6. I

    TIA TIA Dateierstellung mit Script

    PC-System ET200SP Open Controller. fehlt bedeutet, der Dateiname der erzeugten Datei besteht nur aus Datum und Uhrzeit
  7. I

    TIA TIA Dateierstellung mit Script

    Hallo, an einer Laserbeschriftungsanlage wird mit Hilfe eines Scripts in der HMI eine Textdatei erzeugt und darin Daten abgelegt. Der Dateiname setzt sich aus einer Teilenummer + Datum und Uhrzeit zusammen. Sporadisch fehlt nun die Teilenummer im Dateinamen. Dieser wird mit einer HMI-Variable...
  8. I

    Step 7 840D PL Rest-Stückzahl $TC_MOP4 mit FB2 GET auslesen

    ok, erst mal vielen Dank, hat mir schon sehr geholfen. Ich werde das ausprobieren. Gruß Volker
  9. I

    Step 7 840D PL Rest-Stückzahl $TC_MOP4 mit FB2 GET auslesen

    ergibt 4. Die 4 wird am FB2 bei Line angegeben?
  10. I

    Step 7 840D PL Rest-Stückzahl $TC_MOP4 mit FB2 GET auslesen

    die systemvariable für die Anzahl Daten ist evtl. numCuttEdgeParams_tus
  11. I

    Step 7 840D PL Rest-Stückzahl $TC_MOP4 mit FB2 GET auslesen

    Im MD18098 steht 10. für D1 und Restmenge: Also nochmal: Zeile= 0 * 10 + 4 für die Restmenge / stimmt? Spalte= 1
  12. I

    Step 7 840D PL Rest-Stückzahl $TC_MOP4 mit FB2 GET auslesen

    Zur Erklärung meiner Funktion: ich bin kein Maschinenhersteller, sondern in der Instandhaltung und soll an einer Maschine diese Funktion implementieren.
  13. I

    Step 7 840D PL Rest-Stückzahl $TC_MOP4 mit FB2 GET auslesen

    d.h. an den Eingangsparemeter #Line des FB2 kommt bei z.B. D1 und der Reststückzahl ($TC_MOPC4) : 1 * Anzahl_Schneidenparameter + 4 Woher bekomme ich die Anzahl der Schneidenparameter?
  14. I

    Step 7 840D PL Rest-Stückzahl $TC_MOP4 mit FB2 GET auslesen

    Zusatzinfo: Es werden die Variable $TC_MOPCx verwendet, die BTSS Variable ist Userdata im Bereich T[1] und dem Baustein TUS
  15. I

    Step 7 840D PL Rest-Stückzahl $TC_MOP4 mit FB2 GET auslesen

    Hallo, ich möchte die Reststückzahl des aktiven (oder eines) Werkzeugs aus der NC auslesen. Ich habe bereits mit dem FB2 versucht die Variable data[.] aus der NC auszulesen. Allerdings ist mir nicht klar wir ich die verschiedenen Parameter $TC_MOP1 .... $TC_MOP15 angeben muss. Zusätzlich ist ja...
Zurück