Die Statusrückmeldung "12" kommt auch, wenn ich nur die Funtion "SpeichereDatensatz" auslöse. Habe aber gemerkt, das der Datensatz auch ohne die Funktion gespeichert ist. Bereits nach "HoleDatensatzausSteuerung" ist der Datensatz geändert mit den geänderten Werten.
In den Systemmeldungen wird...
Systemfehlermeldungen muss ich nächste Woche mal schauen. Wo werden die angezeigt? Wenn ich den Parameter Überschreiben auf "nach Bestätigung" stelle dann bleibt der Status auf 2. Nach Bestätigung kommt die 12. Überschreiben steht aber normal auf JA
Hallo,
ich möchte von der SPS (S7-300 - Step7 Classic) aus mit einer Variable (Byte), die bei Grenzwertüberschreitung die Funktion "SpeichereDatensatz" auslöst einen Datensatz speichern. Das Panel ist ein OP177B PN/DP.
Den Datensatz habe ich bereits vorher mit der Funktion...
Hallo,
an einer Laserbeschriftungsanlage wird mit Hilfe eines Scripts in der HMI eine Textdatei erzeugt und darin Daten abgelegt.
Der Dateiname setzt sich aus einer Teilenummer + Datum und Uhrzeit zusammen.
Sporadisch fehlt nun die Teilenummer im Dateinamen.
Dieser wird mit einer HMI-Variable...
Zur Erklärung meiner Funktion: ich bin kein Maschinenhersteller, sondern in der Instandhaltung und soll an einer Maschine diese Funktion implementieren.
d.h. an den Eingangsparemeter #Line des FB2 kommt bei z.B. D1 und der Reststückzahl ($TC_MOPC4) :
1 * Anzahl_Schneidenparameter + 4
Woher bekomme ich die Anzahl der Schneidenparameter?
Hallo,
ich möchte die Reststückzahl des aktiven (oder eines) Werkzeugs aus der NC auslesen. Ich habe bereits mit dem FB2 versucht die Variable data[.] aus der NC auszulesen. Allerdings ist mir nicht klar wir ich die verschiedenen Parameter $TC_MOP1 .... $TC_MOP15 angeben muss. Zusätzlich ist ja...