Aktueller Inhalt von IONewbie

  1. I

    TIA IO Link Anbindung

    Guten Tag, die parametrierung über den azyklischen Baustein funktioniert nun. Ich kann die Sensoren damit parametrieren. Momentan scheitere ich an der Einbindung eines AL1402. Komischerweise blinkt hierbei immer die LED "Rdy" auf. Laut Anleitung bedeutet dies "Fehler", allerdings finde ich...
  2. I

    TIA IO Link Anbindung

    Hallo zusammen, die Hardware Konfiguration hat nun funktioniert. Der Fehler lag tatsächlich darin, dass dem IO-Link Master kein PN Namen zugewiesen wurde. Auch das auslesen eines Druckschalters funktioniert wunderbar. Nun stehe ich allerdings vor dem Baustein LIO_LINK_DEVICE von Siemens...
  3. I

    TIA IO Link Anbindung

    Alles klar, vielen Dank! Somit bleibt mir also nur die Möglichkeit den Sensor über den IO Link Device Baustein, die Software LR Device, oder manuell am Sensor selbt zu parametrieren, sofern ich das nun korrekt verstanden habe. Ich bedanke mich für die zahlreichen und schnellen Antworten! Lg
  4. I

    TIA IO Link Anbindung

    Ah, das war dann wohl mein Fehler. S7-PCT habe ich in der Siemens Anleitung gefunden, um IO Link Devices zu parametrieren. Somit ist es dann durchaus möglich, dass dies nicht von IFM Produkten unterstützt wird. Damit meinst du das LR Device Tool vermute ich?
  5. I

    TIA IO Link Anbindung

    Guten Morgen, vielen Dank schon mal für euere zahlreiche Antworten. Tatsächlich habe ich diese Einstellung nicht vorgenommen. In einem IFM Video habe ich nun diese Einstellung auch gesehen und werde Sie in nächster Zeit durchführen und hoffen das daraufhin alles läuft. Nun habe ich noch eine...
  6. I

    TIA IO Link Anbindung

    Guten Tag alle zusammen, ich bin neu hier und auch neu im Bereich IO Link. Ich habe einen IO-Link Master (AL1302) und möchte diesen nun in TIA Portal v17 integrieren. Also bin ich nach der Bedieneranleitung des AL1302 vorgegangen. Habe zunächst die GSD Dateien installiert und dann meinen...