    WinCC Unified Unified Runtime startet nicht

    Bei der Verwendung von gleichen Triggervariablen und Triggerbits wird im TIA V20 dies als Fehler ausgewertet.
  2. I

    WinCC Unified Unified Runtime startet nicht

    Lösung: Die Triggervariable wurde mehrfach im HMI verwendet. Unter TIA V18 hat der Compiler diesen schwerwiegenden Fehler nicht gemeldet. Nach Rücksprache mit Siemens wurde dies mit TIA V20 behoben.
  3. I

    WinCC Unified Unified Runtime startet nicht

    Gemacht und getan. Anbei der log vom Traceviewer.
  4. I

    WinCC Unified Unified Runtime startet nicht

    Ja, liegen alle vor. Wie gesagt, ich habe auch andere Referenzprojekte, die einwandfrei funktionieren.
  5. I

    WinCC Unified Unified Runtime startet nicht

    Hallo Zusammen, aktuell habe ich ein sehr ärgerliches Problem mit einem MTP1200. Ich möchte aktuell mit TIA V18 Upd. 3 und dazugehörigen MTP1200 simulieren. PLC SIM gestartet -> IO HMI SIM gestartet -> Ladevorgang abgeschlossen(Fehlerfrei)-> Runtime Manager zeigt mir die aktuelle Simulation...
  6. I

    TIA Daten von einer CP 343-1 an eine 1515f via Put-Get übertragen

    Ja super, vielen Dank für die Info.
  7. I

    TIA Daten von einer CP 343-1 an eine 1515f via Put-Get übertragen

    Hallo Gemeinde, Ich habe aktuell einen Fall auf dem Tisch, den ich gerne von euch Gegenprüfen lassen will, bevor er falsch umgesetzt wird. Fallbeschreibung: CPU-CPU Kommunikation zwischen einer S7-317 + CP343-1 Lean (FW2.0) und einer CPU1516-3 mit integrierter PN Schnittstelle. Die CPU‘s...
  8. I

    Step 7 S7-317 OPC UA

    Nein, aber ein WinCC Rechner. Ich denke ein Lösungskonzept, das ich suche, gibt es nicht. Ich denke auf den Rechner, kann ich eine Softwarelösung wie z.B. von Delta Logic implementieren. Wie ich gesehen habe, bietet WinCC im connectivity paket auch die OPC UA Anbindung an, aber ich bin mir...
  9. I

    Step 7 S7-317 OPC UA

    Auf einer externen Hardware, wie z.B. dem IBH Link UA. Dieser wäre auch super, wenn nicht die Problematik mit dem Punkten in den Symbolen wäre. Der Aufwand, bei der großen Anzahl an Symbolen diese passend umzubenennen ist viel zu groß.
  10. I

    Step 7 S7-317 OPC UA

    @Rainer Hönle für die Delta Logic Lösung wird doch ein IPC oder PC benötigt, oder nicht? Ich habe keine standalone Hardware Lösung bei euch gefunden?
  11. I

    Step 7 S7-317 OPC UA

    Hallo Gemeinde, aktuell habe ich eine S7-317 + CP343-1 Lean verbaut, die eine Erweiterung benötigt. Der Kunde wünscht sich eine OPC UA Verbindung zur Steuerung ohne am SPS Programm selbst was ändern zu wollen. Somit fallen viele Lösungen wie IBH Link; Delta Logic etc. weg. Optimal wäre eine...
  12. I

    TIA Daten von einer CP 343-1 an eine 1515f via Put-Get übertragen

    Hallo zusammen, ich habe auch zwischen der S7-300 und der S7-1200 einen Lean dazwischen. Die Projektierung von PUT/GET habe ich in der 1200er realisiert. Die HW Config, auf der S7-1200 Seite habe ich wie @Mauser89 im Thread davor konfiguriert. Nun muss ich auf der S7-300 Seite nur den DB3...