Aktueller Inhalt von jackoherra

  1. J

    Step 7 Problem bei Analogeingang 4..20mA 2AI I 2Wire ST

    OK. Dann prüfe Mal deinen AI ob der richtig parametriert ist. Sind im Endeffekt aber nur Mutmaßungen. Schick Mal paar mehr Details bzw. Screenshots Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
  2. J

    Step 7 Problem bei Analogeingang 4..20mA 2AI I 2Wire ST

    Achte Mal darauf ob der IO-Link Betrieb auch deaktiviert ist. Bei IO- Link Betrieb hast du immer 0mA Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
  3. J

    TIA VB Script auf Komfort Panel ausführen

    Also nach weiterem langem testen weiß ich nun was das Problem war. Ich hatte den Aufruf des Skript wie bereits beschrieben durch Wertänderung einer Variable aufrufen wollen. Das Problem lag daran, dass ich die Variable jeweils immer mit einer Flanke angesteuert hatte. Da die Skripte aber bei...
  4. J

    TIA VB Script auf Komfort Panel ausführen

    Bisher hatte ich es nur im Modus "Zyklisch im Betrieb" und damit hatte es nicht funktioniert. Ich werde es morgen mal mit "zyklisch fortlaufend" testen. Schon mal vielen Dank für die Antwort
  5. J

    TIA VB Script auf Komfort Panel ausführen

    Hallo zusammen. Ich hab folgendes Problem. Ich hab ein wunderbar funktionierendes VB Skript gebaut aber es lässt sich nur über einen direkten Panel Input (z.B. Pushbutton) aufrufen. Ich hatte schon versucht es über Wertänderung einer Variable zu starten aber leider ohne Erfolg. Finale Frage...
  6. J

    TIA Rückwärts FOR Schleife in SCL steht still

    Genau hier liegt mein Denkfehler :D Die Schleife wird ja mit einem Zyklus komplett durchlaufen somit kann ich sie später nicht abfragen. Vielen Dank dafür Hier die Änderung. IF #MOVE_DATABLOCK_M1_P THEN #Blockschmierer_1 := TRUE; END_IF; IF #MOVE_DATABLOCK_M2_P THEN...
  7. J

    TIA Rückwärts FOR Schleife in SCL steht still

    Würde bereits gelöst. Vielen Dank an alle. ------------ Hallo zusammen. Ich bin neu hier und freue mich auf neue Eindrücke und Erfahrungen. Nun zu meinem Problem. Ich habe in SCL eine Rückwärts FOR Schleife programmiert die aber leider einfach nicht rückwärts zählen möchte. IF...