Aktueller Inhalt von Jenigge

  1. J

    TIA PID 3 Step Regler Erstoptimierung

    Der Status zeigt Erstoptimierung läuft an. Es werden auch keine Fehler angezeigt. Er macht eig das was er soll. Aber er bleibt dann bei 50.5 % der Optimierung stehen.
  2. J

    TIA PID 3 Step Regler Erstoptimierung

    Hallo Thomas, Der Ofen wird gestartet bei einer Temperatur von ca.25 Grad und soll dann auf 180 hoch fahren. Nach einschalten des Brenners wird die Optimierung gestartet. Die Temperatur wird kontinuierlich gemessen und dem Regler zugeführt. Die Temperatur steigt auch, auch wenn der Brenner nur...
  3. J

    TIA PID 3 Step Regler Erstoptimierung

    Guten Abend, Ich habe ein Problem mit meinem pid 3 step Regler. An sich funktioniert er erstmal. Er wird für die Temperaturregelung eines Ofens eingesetzt. Das Problem liegt an der Optimierung, Normalerweise soll er die Erstoptimierung fahren und dann die PID Werte dieser Optimierung...
  4. J

    Prozessluftwächter realisiere?

    Danke erstmal für die Antworten. Den Motorstrom zu überwachen war auch meine erste Idee, ist aber von unserem Chef nicht gewollt. Da das eine neu Entwicklung wird, werde ich mal den Vegara testen und beim 2. den Schnorchel verlängern. Mal seh'n was am Ende den Zuschlag bekommt ^^
  5. J

    Prozessluftwächter realisiere?

    Servus, Ich bin auf der suche nach einer Lösung für einen Prozessluftwächter. Und zwar möchte ich mit einem Differrenzdruck Schalter einen Motor, in einem Umluft Ofen, auf Betrieb überwachen. Im Normalfall setzen wir dort einen Druckschalter und setzen einen Schnorchel, in den die Luft...
Zurück