    Wann sind einfache Schütze/Relais für Safety-Anwendungen erlaubt?

    Hallo! Ich habe gerade den Beitrag "Sicherheitskathegorie 1" gelesen. Dabei erinnerte ich mich an eine Diskussion mit einem Kollegen aus einer anderen Firma vor einigen Wochen. Wir unterhielten uns über den Einsatz von Beckhoff Safety-Klemmen (Sichere Ausgänge, KL6904 und KL2904)...
  2. J

    Fehlersuche am Profibus

    Weil ich noch ein anderes Projekt betreue und nach spätem Feierabend nicht immer Lust und Zeit finden, die Arbeit mit nach Hause zu nehmen ;) Nochmal zur Klärung der vorhandenen steuerungstechnischen Einrichtungen: Die Steuerung (CX 1020, 4 K-Bus-Klemmen, 1 Profibus-Master M310) wird über das...
  3. J

    Fehlersuche am Profibus

    Ich befürchte, die liegen direkt nebeneinander in einem schmalen Graben. Leider lässt sich daran schon aus baulicher Sicht nicht viel ändern, oder wenn, dann würde sicherlich wieder mit "Kostendruck" argumentiert werden. ...Es scheint auch so zu sein, als ob die Firmen noch nie ein Projekt mit...
  4. J

    Fehlersuche am Profibus

    Hallo! Danke erstmal für die vielen Tipps. @Sarek und @all: In den Richtlinien hab ich unter Interface-Test gelesen: "Spannungsversorgung für alle Abschlusswiderstände vorhanden?" Könnte hier schon der Fehler liegen? Ich glaube nicht, dass die Abschlusswiderstände auf der Profibusplatine der...
  5. J

    Fehlersuche am Profibus

    Guten Tag miteinander! ich habe mich hier im Forum angemeldet, weil ich auf die Schnelle keinen anderen Rat für mein Problem weiß und hoffe nun, ihr könnt mir ein Paar Tipps geben. Folgendes: Für ein Projekt wurde eine Beckhoff-Steuerung CX1020 mit Profibus-Master CX1500-M310 realisiert, an...