  1. J

    TIA Mehrere (synchrone) HMIs an einer Anlage mit/ohne Verriegelung

    Yes, sind überall nun korrekt auf NTP+2 eingestellt und damit durchgehend gleich... Ich vermute es hat iwas mit den Zertifikaten zu tun.... Hab auch schon versucht das Kommunikationszertifikat auf dem PC zu exportieren und per USB-Stick auf dem Panel zu importieren, das findet das Panel aber...
  2. J

    TIA Mehrere (synchrone) HMIs an einer Anlage mit/ohne Verriegelung

    Vielen Dank für die Rückmeldungen die Diskussion. Ich habe Sm@rt Server aus den genannten Gründen ausgeschlossen, auch die Integration mit HTML erscheint mir zu umständlich. Was habe ich stattdessen gemacht: - Alle Schaltlogiken in der SPS abgebildet sodass sie z.B. über allgemeine Merker (von...
  3. J

    TIA Mehrere (synchrone) HMIs an einer Anlage mit/ohne Verriegelung

    Sm@rtServer mit einem PC als Sm@rtClient funktioniert problemlos auf dem KTP700 Basic, was meiner Erkenntnis nach nicht geht ist auf einem zweiten (3./4./5./6.) KTP700 Basic einen Sm@rtClient laufen zu lassen der der auf den Sm@rtServer des ersten KTP700Basic zugreift. Oder irre ich im Quadrat...
  4. J

    TIA Mehrere (synchrone) HMIs an einer Anlage mit/ohne Verriegelung

    Ja genau so, 6 gleiche KTP700 Basic und alle sollen alles steuern. Ok verstanden & Danke! Das entspricht von der Logik her in etwa dem zweiten Teil des Links den ich gepostet hatte, da muss ich mich reinfuchsen :O
  5. J

    TIA Mehrere (synchrone) HMIs an einer Anlage mit/ohne Verriegelung

    Guten Morgen, nun melde ich mich nach einer relativ langen Zeit des passiven Mitlesens (vielen Dank an dieser Stelle für die Fülle an Infos & Lösungsvorschlägen, hat mir nun schon einige Male aus der Patsche geholfen) melde ich mich nun mit einem etwas spezielleren Problem: Noch kurz zu mir...