Aktueller Inhalt von Josupei

  1. Josupei

    Design einer mobilen Stromerzeugers

    Danke für die Mühe, teils sind die Sicherungen schon ausgelegt, ist eher eine Prinzipskizze aber die Hinweise sind gut. Es geht mir am ehesten um Punkt 3. Der linke blaue Kasten wird teils in Schutztrennung gefahren (mobiler Stromerzeuger) und die Überlegung geht dahin, wie oder ob ich die...
  2. Josupei

    Design einer mobilen Stromerzeugers

    Moin, ich sitze grade an einem Maschinendesign und würde gerne Meinungen hören, von Fachleuten, die ich in meiner Schreibtischumgebung nicht wirklich finde :-). Im Grunde soll das ein mobiler Stromerzeuger werden, der zwei Betriebsarten hat: a. gemäß DGUV 203-032 Schutztrennung mit mehreren...
  3. Josupei

    Schrank Aussenanwendung Absicherung

    Also in der EU brauchst du kein RCD vor Festanschlüssen, wenn es ein Kältekompressionsgerät ist, auf den Anlaufstrom achten, Rittal schreibt zB Trafoschutzschalter vor, da die Kompressoren enorme Anlaufströme haben (ca. 16x Nennstrom).
  4. Josupei

    Frequenzumrichter für heiße Umgebungen 60°C+

    Vacon hat sich nach meiner Erinnerung an das DNVGL Zertifikat doch noch zu einem Angebot hinreißen lassen. :) Da fehlte dem Mitarbeiter wohl die Kenntnis über das Produkt...
  5. Josupei

    Frequenzumrichter für heiße Umgebungen 60°C+

    ich brauche 5,5kW allerding geht da noch das Derating rein. Ich schaue mir die mal an. Danke!
  6. Josupei

    Frequenzumrichter für heiße Umgebungen 60°C+

    JA komisch, Danfoss Support sagt bei 50°C weiter geht kein Produkt bei denen, hab dem Support jetzt mal den Screenshot geschickt, mal gucken, was kommt.
  7. Josupei

    Frequenzumrichter für heiße Umgebungen 60°C+

    Moin, wahrscheinlich nicht möglich, aber hier tummeln sich ja viele Kollegen, die schon ganz viel gesehen haben. Für eine Motorschallhaube eines Schiffes suche ich einen Frequenzumrichter für Wandmontage (min. IP54) der 60°C Umgebungstemperatur oder auch noch etwas mehr verpacken kann (Derating...
  8. Josupei

    TIA Umschaltung auf Eigenstromversorgung bei Netzausfall

    Netzbetreiber wäre ach meine erste Wahl, ich hatte vor 15 Jahren mal einen PV Kunden (3,6MWpeak) bei dem fast täglich der Park vom Netz getrennt wurde. Ein auslesen des Netzschutzgerätes an seiner Einspeisung hat zu Tage gebracht, dass der Versorger immer gegen Nachmittag mutmaßlich aufgrund von...
  9. Josupei

    Einzeladerkennzeichnung System

    Naja es geht ja auch um Kosten, das macht dann kein Facharbeiter.
  10. Josupei

    Einzeladerkennzeichnung System

    Das ist mir noch nie untergekommen 🤣
  11. Josupei

    Einzeladerkennzeichnung System

    Unsere verlängerte Werkbank, bevorzugt Leerträger auf den Adern, die im Nachgang mit den Schildern bestückt werden, glaube Weidmüller. Wenn es gar keine Anforderungen gibt, würde ich ein Routing und eine Verbindungsliste in Eplan Pro Panel erzeugen, wenn vorhanden. Dann einen kompletten...
  12. Josupei

    24VDC Motoren all in One Gerät Starten, Überlast- und Kurzschlussschutz

    Der Der hat ja eine Strombegrenzung bei 1,4x In.. Dann kommt die Pumpe gar nicht hoch befürchte ich, die hat denke ich 4xIn als Anlaufstrom. Oder ich stelle ihn halt so ein, dass der Anlauf funktioniert, dann bin ich aber zu weit vom Nennstrom um noch irgendwie im Überladtbereich zu liegen.
  13. Josupei

    24VDC Motoren all in One Gerät Starten, Überlast- und Kurzschlussschutz

    Da fehlt der Kurzschlussscbutz für die Leitung. Hab schon nachgefragt.
  14. Josupei

    24VDC Motoren all in One Gerät Starten, Überlast- und Kurzschlussschutz

    Wie soll ich den denn einstellen? Den müsste ich bei angenommenem 3,7A Nennstrom ja schon hoch einstellen, damit er den Anlaufstrom nicht zu arg begrenzt. Aber wenn er dann so hoch eingestellt ist, ist der Überlastschutz futsch...?
  15. Josupei

    24VDC Motoren all in One Gerät Starten, Überlast- und Kurzschlussschutz

    eher Standalone oder meinst du Hutschiene, dann ja.
Zurück