    Sonstiges Nach Kurzschluss sind Ausgänge ohne Funktion

    Wenn du dieses Bauteil meinst, dann ja, der hat Durchgang.
  2. K

    Sonstiges Nach Kurzschluss sind Ausgänge ohne Funktion

    Nur auf die Klemme 29 und 39 lege ich 24v auf. 28 wäre ein Ausgang. Bei 29 bleibt die LED aus, Bei 39 leuchtet die LED. 20 und 40 bekommen Gnd.
  3. K

    Sonstiges Nach Kurzschluss sind Ausgänge ohne Funktion

    Guten Morgen Mok Ja, die hat tadellos funktioniert. Die Spannungen kann ich jetzt gerade nicht messen. Ich komme gerade aus der Nachtschicht, habe noch eben die Cpu mal genauer angeschaut. Dieses Bauteil hier lässt sich nicht messen. Auf den ersten Chip ist auch eine verfärbung zu erkennen...
  4. K

    Sonstiges Nach Kurzschluss sind Ausgänge ohne Funktion

    In der tag Heizungsbauer, aber seit langer Zeit in der Industrie als Anlagenführer. Vorkenntnisse in Programmierung ein wenig, daher auch gerade der Online Kurs. Alles nur Hobby, das Haus mit Home Assistant smart gemacht, nun fuchse ich mich in die SPS rein. Find ich einfach Interessant. Ich...
  5. K

    Sonstiges Nach Kurzschluss sind Ausgänge ohne Funktion

    Hallo zusammen Ich bin absoluter neuling und ich entschuldige mich jetzt schonmal, wenn ich die Probleme nicht fachmännisch beschreiben kann. Ich lerne gerade das Programmieren mit der s7 und Tia V19. Ein paar tolle Projekte sind auch schon gut gelungen. Lern Videos und Factory IO. Da habe...