Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Danke, aber ich denke das ist nicht das Gerät das ich benötige. Sofern ich die Produktbeschreibung verstehe handelt es sich hier um ein Interfacemodul, an welches ich Inline I/O-Baugruppen anstecken kann, um auf diese dann mit der CPU zuzugreifen.
Mein Problem mit Modbus ist, dass ich zwingend einen Router dazwischen benötige. Dies ist aber sicherheitstechnisch problematisch und möchte weder der Maschinenhersteller, noch wir als Kunde. Bei uns gibt es strenge Netzwerk-Sicherheitsvorschriften und so müssen IP-Netze konsequent getrennt...
Modbus TCP/IP hab ich an unzähligen Geräten im Einsatz (Messgeräte, PV-Wechselrichter, Wallboxen etc.) Das funktioniert auch problemlos, solange das Anfrageintervall nicht zu klein ist.
Wenn ich zwei CPUs miteinander verbinden und kommunizieren lassen möchte, dann ist mein zeitgemäßer Anspruch...
Nein das ist keine Option, weil die Maschine bestellt ist und auch benötigt wird. Es gibt wie gesagt einige Optionen für die Schnittstelle, eine Inbetriebnahme ist daher nicht unmöglich, auch ohne Profinet-Schnittstelle.
Ich hätte es aber gerne „ordentlich“ gelöst, mit dem aktuellen Stand der...
Ein PN/PN-Koppler wäre eine gute Lösung, aber können die Phoenix-CPUs mit einem PN/PN-Koppler arbeiten? Gibt es da etwas? Ich hab im Netz nichts offensichtliches gefunden und kenne mich auch absolut nicht mit dem Phoenix-Portfolio und den Bauteilen aus. Jedenfalls was die SPS-Technik betrifft...
Hallo zusammen,
bei uns steht intern ein Anlagenumbau an. Der auszutauschende Teil der Anlage wird von einer Fremdfirma aufgebaut und in Betrieb genommen (Es ist ein fertiger Maschinenverbund). Der Maschinenhersteller arbeitet mit PhoenixContact, vermutlich ILC-CPUs.
Nach diesen Maschinen...
Wir haben auch unzählige von den EnergyMetern ST im Betrieb. Grundsätzlich ist es so, dass wir in jedem Verteilungsraum pro Schaltfeld/Abgangsfeld ein eigenes IM mit den dazugehörigen EM haben. Das macht das Ganze natürlich viel übersichtlicher und logischer. Und so ein IM kostet ja auch nicht...
Berechtigte Frage… Mir war es auch nicht ganz so recht, aber ich hab es extra getestet. Wenn das nicht so geändert wird geht der shutdown nicht. Da geht dann noch nichtmal der Ping durch.
Hat jemand eine Idee wie man das anders lösen könnte?
Vielen Dank für die Tipps, ich hab es gelöst bekommen und möchte euch den Lösungsweg natürlich nicht vorenthalten. Vielleicht stolpert ja jemand mal über das gleiche Problem. Man muss sich da leider ein wenig durch die Windows-Einstellungen kämpfen und Menüs suchen, die man nicht findet, wenn...
Jetzt bin ich noch über eine andere Möglichkeit gestolpert und zwar über Windows Powershell einen Stop.Computer an einen Remote-PC zu senden. Angeblich wird dieser dann heruntergefahren. Werde das morgen mal ausprobieren. Hat sowas zufällig schon jemand gemacht? Den Powershell-Befehl kann ich ja...
Hallo miteinander,
ich überlege gerade wie ich folgende Aufgabe löse...
Ich habe einen PC auf welchem eine Unified-Runtime läuft. Dort habe ich eine "Runtime beenden" und "Windows herunterfahren"-Funktion eingebaut. Das funktioniert auf dem Runtime-PC auch einwandfrei.
Nun habe ich im Verbund...