Ja. Jemand geht zum FU und quittiert diesen per Hand. Schaut sich den Fehlercode an und bringt den Du wieder in "Stop"-Anzeige. Mein Motorbaustein hat eine Fehler und Drehzahl Überwachung. Tritt ein Fehler auf oder ist die Drehzahl nicht im Drehzahlfenster wird die Ansteuerung weggenommen bis...
Stop steht permanent im Display.
Das muss ich mal prüfen. Ich denke, es steht der Fehlercode im Display und nach Quittierung dann STOP.
Komisch ist eben, das nach Spannung Aus/Ein alles wieder funktioniert. Ich schau mir mal das richtige Tool an.
Hallo zusammen,
ich habe ein kurioses Problem mit den MoviTrac B in Verbindung mit dem DFE32B Gateway.
Bei einem Kunden habe ich mehrerer DFE32B Gateways (Profinetgateway) mit 4-5 MoviTrac B Frequenzumrichter in Betrieb gesetzt. Alles funktioniert soweit. Wenn ein Frequenzumrichter allerdings...
Nein ich meine die Tagliste.
Im klassischen Step 7 standen in der Symboltabelle neben Eingängen/Ausgängen und Merkern auch Datenbausteine mit Namen und Nummer. Solch Übersicht vermisse ich.
Ich weiß nicht, ob es schon jemand genannt hat aber ich hätte gern wieder die DB's in der Symbol/Variablentabelle für schnelles umbennen und auch die DB-Nummer anpassen zu können.
Ich wollte mich nochmals zurück melden. Ich habe nun ein Abzug der SD-Karte gemacht und damit das Projekt wieder hergestellt. Das hat problemlos funktioniert, alle Bausteine sind gleich und ich konnte meine Änderungen einspielen und die Anlage läuft wieder!
Wenn ich es recht in Erinnerung habe war es Baustein FB165 aus einer Siemens Bibliothek für die UPS1600: https://support.industry.siemens.com/cs/document/78817848/sitop-ups1600-bildbausteine-und-kommunikationsbausteine-(tia-portal-step-7-und-wincc)?dti=0&lc=de-DE
Dieser ist in SCL geschrieben.
Ich habe jetzt ein wenig mit TIA Portal und einer Steuerung rumprobiert:
- TIA meldet einen Fehler, wenn die Software auf der PLC von einer anderen Version erstellt wurde
- unter Online Diagnose kann man die Version der TIA Portal sehen, in welche die Software erstellt wurde
- man kann eine...