  1. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Ich möchte allen Beteiligten für die Lösungsfindung danken. Das Programm vom Screenshot ist nicht von mir und trotzdem muss ich mich dafür ein bisschen schämen: Vor Netzwerk 5 werden weder "#Leistungsbegrenzung" noch "#Programm_Nr" initialisiert. Die Leistungsbegrenzung bewegt sich ohne...
  2. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Ich fasse zusammen: UN "DB_Visu_Status".HS_Energieoptimierung.Ein UN "M_Limit_HS_FSP" SPBN M001 L 100.0 T #Leistungsbegrenzung M001 : NOP 0 Dieser Code löst mein Problem?
  3. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Naja, zum einen frage ich nach, weil in meiner aktuellen Firma solche Sachen jetzt vermehrt kommen werden und zweitens, man will sich ja auch entwickeln. Auch wenn AWL jetzt vielleicht nicht das neuste ist.
  4. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Andere Möglichkeit? UN "DB_Visu_Status".HS_Energieoptimierung.Ein UN "M_Limit_HS_FSP" = L 1.000000e+002 T #Leistungsbegrenzung
  5. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Als SCL Kind würde ich jetzt sagen: IF NOT A AND NOT B THEN #Leistungbegrenzung := 100.0; END_IF;
  6. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Danke. Geht sowas einfaches auch ohne Sprungmarke?
  7. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Ich muss mich absolut outen als AWL Banause: Was muss ich tun, damit der Wert 100.0 bei Nicht das erste und Nicht das zweite in den Real "Leistungsbegrenzung" hineingeschrieben wird?
  8. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Naja, ich habe gar nicht umgewandelt, sondern eher einen neuen FB gemacht und drei Netzwerke aus dem ursprungs FC rüber kopiert. Nichts mit AWL.
  9. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Also Problem ist, ich hab keine CPU hier, Fernwartung gibts auch nicht und dafür wollte ich jetzt nichtmehr dahin fahren, da zum Glück, Stand jetzt, die Anlage auch ohne das Gimmick funktioniert. Beim Laden war zuletzt was zu sehen von wegen "In der CPU sind noch Testfunktionen aktiv...." Es war...
  10. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Ich hab mich eben verdrückt. Die Nachricht kann gelöscht werden.
  11. L

    Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

    Hallo zusammen, ich komme gerade von einer Baustelle und hab sprichwörtlich Geister gesehen oder Jesus übers Wasser laufen sehen. Und zwar in Step7 Classic 5.6 mit 317 PN/DP CPU war eine Programmänderung bzw. Ergänzung notwendig. Wegen Funktionserweiterung hab ich einen FC durch einen FB...
  12. L

    TIA PROFISAFE Kommunikation zwischen PLC und CU

    Guter Thread. Ich habe in meinem Leben unzählige CU320 in Betrieb genommen und alle mit PN und nicht DP. Mir war völlig neu, dass DP auch Safety, also PROFISAFE kann. Wieder was gelernt. Profibus ist echt komplett an mir vorbeigegangen.
  13. L

    TIA Ersatzwerte für fehlersichere Eingänge beim Anlauf der F-CPU ändern

    Also ich habe in meinem früheren Arbeitgeber einige Anlagen programmiert mit F-CPU und auch mit verschiedenen Problemen, die aber durch die Anforderungen des (Maschinenbau-) Kunden kamen. Mit der Zeit muss man lernen, ohne seinen Kopf in die Schlinge zu bringen, kreativ zu sein. Ich hatte...
  14. L

    TIA IHK PAL Prüfung Teil 1 Automatisierungstechnik - FUP Symbol unklar

    Die Variante für Forgeschrittene, gerade, wenn später mit SCL programmiert wird: Selbst geschriebene N(F)_TRIG und P(R)_Trig Bausteine. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich bei einem neuen Arbeitgeber anfange. Diese brauchen in jedem Fall auch nur ein übergebenes Merker Bit und können...
  15. L

    WinCC Unified PC Runtime: Browserfenster & Runtime schließen, System herunterfahren

    So liebe Leute, ich habe Teile meines Problems gelöst. Zuerst einmal muss man im "SIMATIC Runtime Manager", im Reiter "Sicherheit/Security" ein Häkchen setzen, damit externe Programme überhaupt angetriggert werden können. Zweitens, laut Siemens Support, darf so eine Bat-Datei nicht auf dem...