    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Da wird nichts geregelt. Der Motor wird, über Schütz eingeschaltet. Und dann wird die Presse befüllt, bis nichts mehr durchgeht. Das wird über eine Zeit überwacht. Pumpt die Anlage für xx-Minuten und der Behälter ist nicht leer, gilt die Presse als voll. Schütz aus.
  2. L

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Werde ich bei Gelegenheit mal machen. Momentan fehlt ein wenig die Zeit, da einige andere Projekte anstehen. Die sind natürlich brandwichtig. Ich müsste zunächst das Ganze wieder auf den FU umbauen. Das kennt der eine oder andere bestimmt aus eigener Erfahrung. ;) Die alte Schützschaltung...
  3. L

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    @MSB Wie Blockmove schon schrieb. Und zusätzlich will man eine Materialschonung erreichen. @Cassandra Der Dämpfer ist geprüft. Die Presse wurde letzte Woche erst gewartet. Wir verarbeiten Gleitschleifabwasser. Hier ist die Konsistenz sehr stabil. Die Anlage läuft, seit ich sie kenne über...
  4. L

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Die Pumpe wird momentan bis 16bar hochgefahren. Abgeschaltet wird über Zeit. Wenn also ein Behälter nicht in der eingestellten Zeit leer wird, muss die Filterpresse gereinigt werden. Der Gedanke war, die Pumpe ab einem bestimmten Druck in der Drehzahl herunter zu nehmen. Aus eben den Gründen die...
  5. L

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Da ist noch keiner verbaut. Ich wurde gebeten den FU in Betrieb zu nehmen. Alles war schon vorinstalliert. Ich habe mir dann, ehrlich gesagt, nichts dabei gedacht und den FU mal flott in Betrieb genommen. Wie schon so oft. Bisher ist mir noch nichts untergekommen das derart zurück gespeist hat...
  6. L

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Eingemessen habe ich den Motor. Bei den Parametern habe ich halt Angst den FU zu zerschießen. Was passiert wenn ich P1531 erhöhe? Irgendwo muss ja die Energie hin, die vom Motor scheinbar zurück kommt.
  7. L

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Hallo Casandra, ja es handelt sich um eine solche Pumpe. Sie läuft mit einer festen Drehzahl. Bis zu einem gewissen Druck funktioniert auch alles wunderbar. Steigt der Druck an, kommt es zu beschriebenem Fehler. Das Teil läuft momentan, aber wie früher über Schützschaltung. Die Pumpe befüllt...
  8. L

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Ja, di.e ist eingeschaltet Momentan mit U/f
  9. L

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Hallo, ich habe zur Aufgabe bekommen eine Kolbenmembranpumpe über einen FU anzusteuern. Diese Pumpe beschickt eine Kammerfilterpresse. Der Motor hat 11 Kw. Eingebaut wurde ein G120c mit 15Kw. Das hat soweit funktioniert. Wird die Presse nun voller und der Druck der Pumpe steigt an, geht der...
  10. L

    WinCC Flex TP170A programmieren obwohl TIA Version >V14

    So alles geklärt. In der Tat wird der Pfad zu den Image-Dateien, auch für WinCCflexible, bei der installation von TIA abgeändert. Es wird dann im aktuellen TIA Pfad nach dem Image gesucht, welches natürlich nicht vorhanden sein kann, da TIA das TP170A nicht unterstützt. Somit hattet ihr alle...
  11. L

    WinCC Flex TP170A programmieren obwohl TIA Version >V14

    Ja aber bevor TIA V15 installiert wurde hat es unter WinCCflexible noch funktioniert. Danach nicht mehr. Ich werde es mit dem anderen Pfad dann morgen nochmal probieren. Auf diese Idee war ich, in der Tat, noch nicht gekommen. Ich danke Euch beiden schon mal für die schnelle Antwort.
  12. L

    WinCC Flex TP170A programmieren obwohl TIA Version >V14

    Das wäre eine Möglichkeit. Wo kann ich den Pfad einstellen?
  13. L

    WinCC Flex TP170A programmieren obwohl TIA Version >V14

    Hallo, ich habe jetzt lang gesucht und nichts gefunden. Daher die Frage in die Runde. Wir haben eine alte Maschine mit einem TP170A. Projektiert ist das Ganze natürlich noch im Simatic Manager, bzw. mit WinCCflexible. Nun wollte ich gerne einige Fehlermeldungen hinzufügen. Also das Projekt...
  14. L

    WinCC Flex Probleme mit einer Image-Datei beim TP270

    Kurze Rückinfo, Ich habe das Panel-OS über ProSave aktualisiert. Danach konnte ich mein Projekt übertragen. Die vorher angefertigte Sicherung habe ich also nicht benötigt. Eins der beiden Panels musste ich aber ersetzen. Ich hatte ja oben schon die "Zangenbetätigung" erwähnt. Und ab bestimmten...
  15. L

    WinCC Flex Probleme mit einer Image-Datei beim TP270

    Er wurde soeben schon erzogen(y)
Zurück
Oben