Aktueller Inhalt von levi

  1. L

    Sonstiges Analogeingabekarte funktioniert nicht mehr

    Hallo zusammen, es stellt sich heraus, das es wie ich vermutet habe an den CO/O2 Auswertegerät lag. Der Hersteller konnte nicht mal mehr die Parameter auslesen, einen Fehler den der Monteur selber auch noch nie hatte. Nach dem Tausch funktioniert jetzt alles wie vorher ohne Trennverstärker.
  2. L

    Sonstiges Analogeingabekarte funktioniert nicht mehr

    Grüß Gott, ok mich verständlich auszudrücken war nie meine Stärke, aber wie heißt es so schön Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Die ganze Thematik nochmal verständlich erklärt: Die beiden 4-20mA Signale welche im Bild rot Markiert sind, sind beide gleichzeitig nicht lesbar für die Steuerung...
  3. L

    Sonstiges Analogeingabekarte funktioniert nicht mehr

    Hallo Zusammen, ok ich habe mich ein bisschen unverständlich ausgedrückt. Ja es sind 2 verschieden 4-20mA Signale die in verschieden Steuerung laufen. Ich habe jetzt mal das Potenzial am Verstärker gemessen und messe 3,6V AC und eine -1,1 – 1,1 V DC Schwankend Anteil. Einen Strom zwischen...
  4. L

    Sonstiges Analogeingabekarte funktioniert nicht mehr

    Hallo Zusammen, da ich gerade ein ähnliches Problem aber nicht das gleiche habe wie ein Kollege hier im Forum, erstelle ich ein neues Thema. Eine CO/O2 Auswerte Gerät liefert 2 mA Signale einmal in eine Siemens 7KF02 Karte und einmal in eine Siemens F Steuerung (Nummer weiß ich jetzt nicht...
  5. L

    Step 7 Zweierkomplement

    ich musste bloß die 2 Wörter drehen und durch 100 rechnen damit ich die Komma stellen bekomme.
  6. L

    Step 7 Zweierkomplement

    Perfekt jetzt geht’s Danke für die Hilfestellung, und wieder was dazugelernt.
  7. L

    Step 7 Zweierkomplement

    Guten Morgen, ein einfaches Darstellen funktioniert leider nicht da bekomme ich Grütze raus, im Anhang befinden sich Bilder des Bitmusters beim befüllen. ich müsste eigentlich werte bekommen die zwischen 0-1000kg was den Füllstand der Waage entsprechen soll.
  8. L

    Step 7 Zweierkomplement

    Guten Abend Kollegen, ich bin gerade dabei eine Waage von Analog Ansteuerung auf Profibus umzustellen, da wir nicht genügend Analog Ausgänge haben. Das Problem was ich jetzt habe ist das die Kommunikation als 2er Komplement läuft was mir bei meinen aktuellen Wissensstand Kopfzerbrechen macht...
  9. L

    TIA Frage zu Profinet Aktualisierungszeit/Ansprechüberwachungszeit

    da gebe ich dir jetzt recht das bringt nichts, ich hatte bloß einen Meeting mit unsere EDV die das mal zur Ansprache brachten und ich passen musste weil ich vorher noch nie ins Detail gegangen bin beim profinet. ich hol mal kurz aus was das eigentlich Problem ist da es in den ich sag mal "wer...
  10. L

    TIA Frage zu Profinet Aktualisierungszeit/Ansprechüberwachungszeit

    Bin ich bescheuert… Jetzt sehe ich es auch das das 2ms sind und nicht 2000…. Jetzt mach des auch alles auf einmal sin. Diese 0,3s entnehme ich den Diagnose Speicher der SPS von kommendes Ereignis bis gehendes.
  11. L

    TIA Frage zu Profinet Aktualisierungszeit/Ansprechüberwachungszeit

    Mahlzeit Kollegen, folgender Fall: an einer unserer Anlagen fehlt die die Profinet Verbindung für ca 0,3 s aus und schaltet durch die Verriegelung die komplette Anlage aus, wollte ich mir die Profinet Einstellungen mal genauer ansehen da die bei mir auf Anhieb immer funktionierten. jetzt zu...
  12. L

    Selbst Geschriebener Baustein Eingänge wegklappen

    dann kann man aber dem Ersteller des Bausteins auch nicht helfen wenn er wichtige Eingänge ausblendet. Und so blöd ist die Möglichkeit Gar nicht ich habe mit meine Baustein auch vor Zeitparamter mit zu übergeben und die müssen nicht mit angezeigt werden bei Anpassungen oder bei der Fehlersuche.
  13. L

    Selbst Geschriebener Baustein Eingänge wegklappen

    Perfekt danke, genau das habe ich gesucht Dan arbeite ich eben mit der V14, und danke für die Broschüre über die Unterschiede der V14 zum Vorgänger da wusste ich bis jetzt noch nichts.
  14. L

    Selbst Geschriebener Baustein Eingänge wegklappen

    Guten Tag Kollegen, ich bin gerade dabei einen Neunen „Universal“ Ausgabebausteine zu planen/schreiben für die 1200/1500. Ein Problem stellt sich jetzt das ich mit den rund 40 Eingängen einen unübersichtlichen Baustein kreiere. Jetzt stellt sich mich die Frage ob ich wie bei den Siemens...
  15. L

    TIA Alarmmanagement Sofware-Empfehlung / SMS-Empfänger-Umschaltung in WinCC

    wir haben die AIP Software von Videc im Einsatz, aber ich glaube die kann dein Punkt 6 leider auch nicht ohne Mehraufwand in der SPS oder in der Software.
Zurück