Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Da das Problem nur Montags früh bei Produktionsstart auftritt muss es etwas mit der Betriebstemperatur zu tun haben. Am Wochenende war die Maschine ausgeschalten-im Schaltschrank wird es "kalt". Nur wenn ich die CPU mit einem Fön eine Weile anpuste lässt sie sich wieder starten. Das Netzteil...
Die Pufferbatterie tausche ich jährlich. Das Programm funktioniert auch noch prima. Nur warm föhnen muss ich das Teil jeden Montag früh.
Ich tippe auf eine Bauteilermüdung, zumal das Teil Baujahr 88 ist. Hatte folgendes vor:
1. Strom aus
2.CPU ausbauen samt EPROM
3.Neue CPU rein
4.Alten Eprom...
Habe in meinem Bereich eine S5 115 U 941 in einer Maschine verbaut.
Jeden Montag früh nach dem Einschalten geht die Steuerung in "Stop".
In Run kann ich die CPU nur schalten nachdem ich das Bauteil mit einem Haartrockner erwärmt habe.
Nach dieser "kosmetischen" Behandlung funktioniert die...