  1. M

    VIPA 318 verliert nach Kaltstart Systemdaten

    die .cmd Datei muss wieder von der Karte genommen werden, sobald die CPU umgestellt ist. Ansonsten gibt es Probleme. Wenn 2 CPU's gleiches verhalten zeigen, erst mal auf Frimwareupdate prüfen.
  2. M

    Motorkabel für 355kW Motor im FU Betrieb bei 140m

    würd ich definitiv auch nicht ohne Rücksprache mit dem Hersteller machen! Man kann aber schon mal rechnen, welche Kapazitäten mit verschiedenen Kabelvarianten zu erwarten sind. Bei einem Sinusfiltern ist zu beachten, dass dieser wahrscheinlich eine starke pfeifende Geräuschentwicklung hat...
  3. M

    Motorkabel für 355kW Motor im FU Betrieb bei 140m

    355kW 400V dürften um die 600A sein. Da hab ich schon ein Problem mit, dass da 2 separate geschirmte Kabel verlegt werden sollen. Das wäre dann mindestens 2 Kabel mit 3x185 + 1x95 PE das bekommt man schon nicht vernünftig verlegt. Die max Länge hängt aber stark vom verwendeten Kabel ab. Genau...
  4. M

    Step 7 Array aus DB lesen und in weiteren DB schreiben

    https://github.com/Maagic7/Maagic7 mit FC58 Create Any, die enstsprechenden ANY-Pointer für BLOCK_MOV erstellen. oder FC2,FC3 CopyDBW
  5. M

    Best Practices - Namensgebung (z.B. Stationen)

    Step7 classic hat schon was! FB 10 : Funktion DB 10 : Daten DB zur Funktion DB 1010 : Instanz DB MB 10 : Merker zur Funktion Selbst im HMI weis man sofort zu welchem FB die Variablen gehören. Ich bin damit wesentlich schneller und übersichtlicher als mit TIA, das die Nummern automatisch...
  6. M

    libnodave mehrere Anlagen

    Verbindungen kann man offen lassen. Dazu gibt es ja den dc Parameter, der angibt über welche Verbindung gelesen werden soll. Einziges Problem ist: wenn das Programm irgendwie geschlossen wird oder abstürtzt. Dann bleiben die Verbindungsresourcen belegt und man muss evtl. Rechner neu starten -...
  7. M

    digitales Potentiometer

    Dann sind die Drehencoder oder Potis nur zur leichteren Eingabe, statt am Bildschirm einen Wert einzutippen. Dann würden sich "Drehencoder" eignen. Ich kenn leider kein solchen Schalter, welches für das 22,5mm Industieschaltersystem passen würde. Es gibt diverse Hall Drehencoder/Schalter, die...
  8. M

    Programmierstrategien technische Projektleitung

    Software von Grund auf neu gestalten: Man braucht eine verlässliche Bibliothek mit "minimierten" Funktionen. Die "Kunst" dabei ist, die Funktionen so zu zerteilen, dass sie "fast" allgemein anwendbar sind und keine Spezialfunktionen für eine Maschine. Auch ellenlange FC's/FB's mit riesigen...
  9. M

    digitales Potentiometer

    ich mach sowas ähnliches bei Vor-Ort Bedienungen von FU gesteuerten Pumpenantrieben, damit man im Handbetrieb die Geschwindikeit anpassen kann. Es geht, ist aber erklärungsbedürftig für den Bediener, bzw. muss man eine Bedienungsanleitung mit dran machen! Hardware: Taste +, Taste-, Taste...
  10. M

    digitales Potentiometer

    Wenn es nur ein Vorschub ist und die Rückmeldung nicht notwendig wäre, dann kann man doch einfach 2 Tasten +/- verwenden. Das können doch schon die meisten Umrichter direkt! Stichwort Motorpoti! Dazu bräuchte man nicht mal eine SPS...
  11. M

    digitales Potentiometer

    Digitales Poti wird so nicht praxistauglich funktionieren. Bei einer solchen Lösung von 2 Stellen fehlt immer die Benutzerrückmeldung. Bei einem echten Poti sieht der Bediener wo das gerade steht. Bei der digitalen Lösung von mehreren Positionen aus, sieht der Benutzer nicht was gerade...
  12. M

    Step 7 Datenrangierung zwischen der CPU 400 und 300

    SFB14 GET, liest Daten von einer anderen CPU. SFB15 PUT, schreibt Daten zu einer anderen CPU. PUT am besten nicht verwenden, das ist immer eine etwas gefährliche Sache. Besser bei Kommunikation in 2 Richtungen, in jeder CPU ein GET Aufruf um die Daten aus der jeweils anderen CPU zu lesen...
  13. M

    Step 7 Logikfehler bei Schleife

    Wenn der Merker ausserhalb der Schrittkette gesetz wird (eigener FC), also bei Druck zu hoch, dann musst du ihn auch ausserhalb der Schrittkette wieder löschen (im FC). Sonst ist das Quatsch! Die Funktion des M900.0 wäre dann eine einfache Hystereseschaltung! Jetzt musst du nur noch die...
  14. M

    Step 7 Logikfehler bei Schleife

    Nochmal, wo liegt dein Problem genau? a) Grundsätzliches Problem bei Verständnis was eine Schrittkette ist und wie diese Funktioniert? b) Beim Verständnis der Schritttechnik mit SPL Befehl? c) Wie setzte/rücksetze ich eine Merker in einer Schrittkette dieser Art? d) Problem beim Verständis...
  15. M

    Step 7 Logikfehler bei Schleife

    erstmal glaube ich dass du Netzwerk NW mit Schrittnummer verwechselt. Was du als NW22, Wasserzirkulation bezeichnest ist Schritt 22 sn22 Schritt 42 ist spülen, das hat aber nichts mit Netzwerk 42 zu tun! Wenn der Merker Bedingungslos zurückgesetzt werden soll dann U M900.0 R M900.0 oder...