Aktueller Inhalt von Maagic7

  1. M

    WinCC Flex WinCC flexible 2008 SP5 auf Windows 11 25H2! So geht`s!

    Irgendwo nach der Win11 23H2 war der Bruch. Dann ging WinCC flexilbe 2008 SP5 nicht mehr auf Windows 11 zu installieren. Problem ist der bei der Installation mitgelieferte SQL Teil. Ich bin jetzt vor kurzem mal über eine Anleitung gestolpert, wie man die Installationsfiles ändern muss damit das...
  2. M

    Problem: 24 V Verbraucher an ungesiebter Gleichspannung

    ich hab mir das Bild von dem Trafonetzteil angesehen. Das ist ja nur eine Gleichrichtung ohne Stabilisierung. Deswegen das Problem. Stabilisierung nachrüsten kommt drauf an: für 24V DC benötigt man 18V Wechselspannung. D.h. für den Fall das die 24V DC über einen zweiten 18V Abgriff erzeugt...
  3. M

    Retrofit in heißer Umgebung – dezentrale I/O bei >60 °C?

    Kühlung von dezentralen IO ist immer schwierig. Kühlung bedeuted gleichzeitig Wartung für die Kühlung. Kühlung kostet! Ich kann nur für mich sprechen. Ich hatte über die Jahre einiges unter extremen Bedingungen im Einsatz bzw. im Einsatz gesehen. Nr.1 wat da die S5. Die hat fast alles...
  4. M

    TIA TIA Portal und Claude - läuft das schon?

    Begegnung der dritten Art. Der GameChanger bei der Sache ist Visual Studio Code mit dem extra GEMENI Plugin oder dem bereits integrierten Copilot Agenten. Dazu das Step7 Plugin für VS Code. Ich bin dabei das zu testen, hab aber noch keine Ergebnisse für S7/TIA/SCL. Aber für die Progammierung in...
  5. M

    Purebasic for Automation!

    Ich habe über die letzen Jahre einiges an Code für Purebasic erstellt und bin dabei daraus ein komplettes Framwork zu entwickeln. Mittlerweile auch einiges an Tools für S7. Libnodave und Snap7 Integration für PB auch als Modul. Die modifizierte Libnodave von Jochen Kühner (hier aus dem Forum)...
  6. M

    Steuerungen / Hersteller aus vergangenen Zeiten =)

    Zwischen SPS und Schützsteuerung gab es auch noch Logik-IC auf Platinen gelötet und die Anschlüsse auf Schraubklemmleisten rausgezogen. Das Programm dann verdrahtet - nach Logikplan.
  7. M

    TIA Kommunikation TIA CPU1511 mit Roboter Dobot Nova 2 via Modbus

    Wieso? Modbus hat 64K 16Bit Register. Lies doch die Daten die brauchst auf einmal. Bei TCP interessiert nicht, ob da ein paar Bytes dabei sind, die du nicht brauchst. Bzw. Mach dir ein paar Aufrufe des Lesebausteins, der verschieden Registerbereiche liest. Mei Modubs TCP hast du 12Byte Frame...
  8. M

    Spezialist gesucht Siemens s5

    Zu der Zeit als das gebaut wurde, waren meistens die Programme noch bei der Dokumentation dabei. Oft als Ausdruck und auf Diskette. Erst mal nachfragen ob es da irgendwas gibt, wäre mein Ansatz. Irgendwer muss das ja mal gebaut haben. Das steht üblicher Weise in den Schaltplänen oder auf...
  9. M

    Suche VIPA SPS mit defektem Akku

    Wer hat noch VIPA SPS mit defektem Akku. Wir haben uns in den Kopf gesetzt, die jetzt selbst zu reparieren. Ich brauch die erst mal als Versuchsobjekte. Evtl. kann ich sie nach erfolgreicher Reparatur wieder zu einem vernünftigen Reparaturpreis zurückgeben. Möglicher Weise schrotte ich sie aber...
  10. M

    Wago z.B. 750-455: Analog-Eingangssignal SPS 0-27648 einstellbar?

    Wago benutzt den vollen Steuerbereich 32768 und hat somit keinen Übersteuerungsbereich. Man kann den Wertebereich für jede einzelne Karte einstellen, und so auf 0-27648 Siemens identisch kommt. Somit muss man an der SPS Software nichts ändern. Das Problem ist jedoch, dass man ab und zu die...
  11. M

    neuer Temperatursensor 4-20 mA zeigt bei echter Raumtemperatur von ca. 20°C Wert Null an

    Bentzer ruft beim Service an. Sensor defekt bitte tauschen. Kommt genau so regelmäßig vor! Nun! Sensor getauscht, zeigt auch falsche Werte an! Naja, vielleicht war der alte Sensor ja nicht defekt. Hat nur falsche Werte angezeigt. Nun erst einmal alten Sensor an verlässlichem Aufbau nochmals...
  12. M

    neuer Temperatursensor 4-20 mA zeigt bei echter Raumtemperatur von ca. 20°C Wert Null an

    Naja, vielleicht war der alte Sensor ja nicht defekt. Hat nur falsche Werte angezeigt. Der neue Auch nur anders. Fehler liegt evtl. wo anders.
  13. M

    Spannungsversorgung 690V 3 phasig auf 24V DC

    Wie früher! 3 Phasen Trafo auf 690V/18V 6-Puls Gleichrichter und Kondensatoren + Überspannungsschutz. 3-Phasen Gleichrichtung ist fast schon DC - Oberwellen 300Hz. Damit bekommst du saubere 24V DC!
  14. M

    Aktuelle Laptop-Empfehlungen 2025/2026

    hatte das Laptop Problem jetzt erst vor ein paar Wochen. Hatte bisher 15.6" Full HD, I7-CPU mit 16GB und noch echter serieller Schnittstelle. Serielle Schnittstelle gibt's nicht mehr und für TIA braucht man möglichst große Bildschirme. Die Full HD ist mir für TIA zu klein. Bin vom Schreibtisch...
  15. M

    Step 7 S7 400 kompletter Programmverlust nach Stromabschaltung

    Ich kenn das Problem mit den gelöschten Programmen bei der 400er. Die Netzteile Puffern die CPU teils über Batterie nicht. Hatte das bisher bei 2 Steuerungen und das war nachvollziehbar. Das war 2015. Ich hab dann festgestellt, dass 2Jahre vorher die Netzteile bereits wegen dieses Problems...
Zurück