Ich bin nicht der Hydraulikexperte, aber einige Fragen kommen mir schon (auch nur schneller Blick so, mag was übersehen).
Bisschen schwer zu sehen, aber welche Funktion soll denn mit PLd abgeschaltet werden? Das komplette Aggregat?
Habt ihr grob eine Ahnung, was eure sicherheitsrelevanten...
EDIT: Hätte ich natürlich schon ergänzen können - Bei ISO 13849-2 handelt es sich um
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Anwendung von Design- und Validierungsprinzipien (ISO DIS 13849-2:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 13849-2:2026...
@blimaa
Das geht schon in die ungefähre Richtung da. Wichtig ist bei sowas dann ganz gerne mal der Ablauf und nicht das Signal als solches. Das im ausgeschalteten Zustand zu machen, mag erst einmal sinnvoll erscheinen, macht die Diagnose aber aufgrund fehlender Flanken eben sogar etwas schwerer...
Also, wir haben hier ja zwei Punkte, wenn ich das richtig verstehe @blimaa :
Das "Ignorieren" einer abgesteckten EP1908-0002 (quasi ja sichere M12-Verteilerbox).
Die Sache wie wir mit einem dort angeschlossenem Not-Halt umgehen sollen.
Punkt 1 handele ich hier mal recht schnell ab: Das geht...
Also... nachdem ich genau diese Diskussion mit einem Maschinenbauer in der Vergangenheit schon hatte, kann ich da vielleicht etwas dazu ergänzen und auch mal Einblicke in die Argumentationsweise gewisser Länder geben. Wollte das eigentlich die ganze Woche schon schreiben, gerade komme ich mal...
Wie schon von @Twirl richtig angesprochen: entscheidend ist für vieles die Risikobeurteilung.
Und falls du da "nur" die elektrische Projektierung machst, sollte klar sein: das ist nicht die (initiale) Aufgabe des Elektro-Projektanden.
Irgendwo gehört dann natürlich die Bestimmung des PLr dazu...
Sieht vermutlich etwas nach "gesprungener Schallplatte" aus, aber grundsätzlich:
Risikobeurteilung beachten, ich sage immer, dass davon vieles zur einen oder anderen Seite argumentiert werden kann.
Dazu zusammenhängend, was wäre denn euer PLr/SIL für die beschriebene Anwendung (kann ja auch...
Also basierend mal auf den entsprechenden Informationen stellen sich mir ein paar Fragen:
Wenn Ihr wirklich nur PLc braucht, warum dann nicht mit einer Kategorie 1 ausgangsseitig arbeiten?
Das könnte theoretisch mit dem Einschaltventil abgebildet werden, wenn dies entsprechend zugesicherte...
Also. Ein paar Anmerkungen:
Wie von @oliver.tonn schon richtig angemerkt, kann man die Karten sehr wohl auch ohne getaktete Spannung betreiben.
Siehe dazu mal das Handbuch (V3.3.0) und hier besonders den Abschnitt 7.3.5
Wenn ich "Sensor test" auf false stelle, wird da am Eingang auch kein Takt...
Naja, es gibt neue GSA (Gesundheitsschutzanforderungen) in der MVO.
Damit muss - formell zumindest - für jede einzelne Norm geprüft werden, ob sie diese Anforderungen denn auch noch ab 2027 erfüllt.
Nun muss man wissen, dass wir unter der MRL eine hohe dreistellige Anzahl an harmonisierten...
Jain, ganz so stimmt das nicht. Die "Stichtagsregelung", die ja immer wieder genannt wird, bezieht sich auf das folgende Thema:
Am (bis zum) 19.01.2027 muss die Konformitätserklärung nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ausgestellt werden.
Am (ab dem) 20.01.2027 muss die...
Hallo zusammen,
schon etwas länger her, dass ich hier was größeres gepostet habe, das wird aber vielleicht doch den ein oder anderen interessieren. Ich habe mal ein paar Folien angehängt (neutral gestaltet, falls das ein Problem ist, bitte ansprechen), die aktuelle Situationen beim "freien...
Also, zunächst mal schön, dass du dich anscheinend ja durchaus schon etwas eingelesen hast. Ich gehe mal auf das ein oder andere ein. Ich gebe dir die Referenzen am Ende, gerne mal nachlesen.
Allgemein: ISO 13849-1:2023 = DIN EN ISO 13849-1:2023-12, das meiste findet sich auch in ISO...
Das ist nun echt nicht böse gemeint, aber fassen wir mal zusammen, es gab ja verschiedene Vorschläge:
Ein Schlüsseltransfersystem - in den Raum geworfen von mir @Larry Laffer und @Blockmove. Aus meiner ganz persönlichen Sicht nach wie vor die sauberste Methode. Etabliert und es gibt...
Vielleicht bin ich gerade zu doof und übersehe was. Gerade aber nicht allzu viel Zeit um eine meiner ellenlangen Erklärungen zu schreiben, daher: Schonmal über ein Schlüsseltransfersystem nachgedacht? Schlüssel muss außen abgezogen werden, Anlage steht still, solange jemand drinnen ist (der...