Aktueller Inhalt von marcusscholle

  1. M

    Verwendung von Hilfskontakten eines Schützes für Not-Halt

    Siemens, Dokument-ID 109758261, V3.0, 03/2020, 2.1.5 Interessant hier schonmal, dass der ganze Abschnitt mit "Manipulationsschutz" überschrieben ist. Besonders relevant ist dann jedenfalls der folgende Text zu Schützen mit fix montiertem Hilfsschalterblock: Ein weiterer Vorteil dieser...
  2. M

    Verwendung von Hilfskontakten eines Schützes für Not-Halt

    Jain - technisch sehe ich keinen wirklichen Grund, warum das nicht ok sein sollte. Unter der Annahme zumindest, dass wir keine Vibrationen in relevantem Ausmaß haben (dann gibt es aber vermutlich auch Probleme an anderen Stellen). Somit kann ich aus pragmatischer Sicht @Blockmove nur...
  3. M

    Verwendung von Hilfskontakten eines Schützes für Not-Halt

    Ich werde ja oft gefragt, wen man denn für die "OT-Security" denn nehmen soll. Nachdem ich dann erkläre, dass die Trennung es so ja eigentlich gar nicht gibt (geben sollte), sage ich dann meist was in der Art: Auf jeden Fall keinen reinen ITler. Meine persönliche Erfahrung sind eigentlich Leute...
  4. M

    Verwendung von Hilfskontakten eines Schützes für Not-Halt

    Also Leute, um mal mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen. Man kennt's von mir, der Beitrag wird mal wieder etwas länger. Ich will die Zitate nicht einzeln einfügen, so wird's ja noch länger, daher einfach als Tag: @Alex.TU @DeaD_EyE @JesperMP @Blockmove Prinzipielle Anforderungen für ein...
  5. M

    Hydraulik Abschaltung 2-Kanlig durch Ausschalten der Pumpen?

    Ich bin nicht der Hydraulikexperte, aber einige Fragen kommen mir schon (auch nur schneller Blick so, mag was übersehen). Bisschen schwer zu sehen, aber welche Funktion soll denn mit PLd abgeschaltet werden? Das komplette Aggregat? Habt ihr grob eine Ahnung, was eure sicherheitsrelevanten...
  6. M

    Entwurf (DIN EN) ISO 13849-2:2026-03 verfügbar

    EDIT: Hätte ich natürlich schon ergänzen können - Bei ISO 13849-2 handelt es sich um Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Anwendung von Design- und Validierungsprinzipien (ISO DIS 13849-2:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 13849-2:2026...
  7. M

    Not Halt abkoppelbar, sichere Erkennung von Safety EP Box

    @blimaa Das geht schon in die ungefähre Richtung da. Wichtig ist bei sowas dann ganz gerne mal der Ablauf und nicht das Signal als solches. Das im ausgeschalteten Zustand zu machen, mag erst einmal sinnvoll erscheinen, macht die Diagnose aber aufgrund fehlender Flanken eben sogar etwas schwerer...
  8. M

    Not Halt abkoppelbar, sichere Erkennung von Safety EP Box

    Also, wir haben hier ja zwei Punkte, wenn ich das richtig verstehe @blimaa : Das "Ignorieren" einer abgesteckten EP1908-0002 (quasi ja sichere M12-Verteilerbox). Die Sache wie wir mit einem dort angeschlossenem Not-Halt umgehen sollen. Punkt 1 handele ich hier mal recht schnell ab: Das geht...
  9. M

    Sicherheitsschalter lieber NC/NC oder NC/NO?

    Also... nachdem ich genau diese Diskussion mit einem Maschinenbauer in der Vergangenheit schon hatte, kann ich da vielleicht etwas dazu ergänzen und auch mal Einblicke in die Argumentationsweise gewisser Länder geben. Wollte das eigentlich die ganze Woche schon schreiben, gerade komme ich mal...
  10. M

    Prüfstand mit Sicherheitszuhaltung

    Wie schon von @Twirl richtig angesprochen: entscheidend ist für vieles die Risikobeurteilung. Und falls du da "nur" die elektrische Projektierung machst, sollte klar sein: das ist nicht die (initiale) Aufgabe des Elektro-Projektanden. Irgendwo gehört dann natürlich die Bestimmung des PLr dazu...
  11. M

    Hydraulikpumpe Stern Dreieck Schütze als Not-Halt Schütze ausreichend ?

    Sieht vermutlich etwas nach "gesprungener Schallplatte" aus, aber grundsätzlich: Risikobeurteilung beachten, ich sage immer, dass davon vieles zur einen oder anderen Seite argumentiert werden kann. Dazu zusammenhängend, was wäre denn euer PLr/SIL für die beschriebene Anwendung (kann ja auch...
  12. M

    Kategorie 3 Plc möglich mit Kanal 1: Profinet und Kanal 2: F-DO auf Schütz abschaltung?

    Also basierend mal auf den entsprechenden Informationen stellen sich mir ein paar Fragen: Wenn Ihr wirklich nur PLc braucht, warum dann nicht mit einer Kategorie 1 ausgangsseitig arbeiten? Das könnte theoretisch mit dem Einschaltventil abgebildet werden, wenn dies entsprechend zugesicherte...
  13. M

    Verbindung Türschalter -> Sicherer Eingang mit Testpulsen

    Also. Ein paar Anmerkungen: Wie von @oliver.tonn schon richtig angemerkt, kann man die Karten sehr wohl auch ohne getaktete Spannung betreiben. Siehe dazu mal das Handbuch (V3.3.0) und hier besonders den Abschnitt 7.3.5 Wenn ich "Sensor test" auf false stelle, wird da am Eingang auch kein Takt...
  14. M

    Harmonisierte Normen freier Zugang? Kleine Aktualisierung

    Naja, es gibt neue GSA (Gesundheitsschutzanforderungen) in der MVO. Damit muss - formell zumindest - für jede einzelne Norm geprüft werden, ob sie diese Anforderungen denn auch noch ab 2027 erfüllt. Nun muss man wissen, dass wir unter der MRL eine hohe dreistellige Anzahl an harmonisierten...
  15. M

    Harmonisierte Normen freier Zugang? Kleine Aktualisierung

    Jain, ganz so stimmt das nicht. Die "Stichtagsregelung", die ja immer wieder genannt wird, bezieht sich auf das folgende Thema: Am (bis zum) 19.01.2027 muss die Konformitätserklärung nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ausgestellt werden. Am (ab dem) 20.01.2027 muss die...