Aktueller Inhalt von MarkusB.

  1. M

    C# - S7 1200 DB auslesen ohne externe Library

    Werde bestimmt auf dein Angebot zurückkommen :-) Bin mit C# noch weit am Anfang und das hier ist mächtig interessant zum ausprobieren. Muss aber die ganze Kommunikation und Adressierung besser verstehen.
  2. M

    C# - S7 1200 DB auslesen ohne externe Library

    Juhuiu glaube das war der entscheidende Hinweis... :) Header: (Ack_Data) Protocol Id: 0x32 ROSCTR: Ack_Data (3) Redundancy Identification (Reserved): 0x0000 Protocol Data Unit Reference: 1 Parameter length: 2 Data length: 8 Error...
  3. M

    C# - S7 1200 DB auslesen ohne externe Library

    Hallo Rabi, hier der Mitschnitt einer Anfrage an die S7 1200 Und vielen Dank für deine Hilfe :)
  4. M

    C# - S7 1200 DB auslesen ohne externe Library

    kann es sein das ich da einen Schritt vergessen habe? Und zwar sende ich jetzt mal nach dem Connect request das Kommunikationssetup vor dem read request. Jetzt bekomme ich auch eine Antwort auf mein Readrequest Hier mal das "Setup Communicaton" was ich vor dem read request sende: byte[]...
  5. M

    C# - S7 1200 DB auslesen ohne externe Library

    Hallo Rabi, also was ich jetzt mal versucht habe ist mit WireShark eine OPC Kepware Verbindung aufzuzeichen die das Datenwort liest. Lokaler und remote TSAP sehen komplett anders aus als ich das kenne. Wie auch immer mit Kepware kann ich das Datenwort ja lesen und der Mechanismus ist ja der...
  6. M

    C# - S7 1200 DB auslesen ohne externe Library

    Super, vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren. Weißt du noch für was für eine CPU das war ? Den Connect habe ich eigentlich drin aber da bin ich mir auch nicht sicher ob der so richtig ist. Verbindung steht zwar, aber auf einen Read Request kommt keine plausible Antwort. byte[]...
  7. M

    C# - S7 1200 DB auslesen ohne externe Library

    Hallo Zusammen, ich denke es ist besser dafür einen eigenen Thread aufzumachen. Und zwar versuche ich mich ein wenig in C# in Verdingung mit Simatic. Ich möchte gerne bei einer S7 1200 lediglich ein Datenwort aus einem DB oder einen Bereich auslesen, da ich mehr die Kommunikation verstehen...
  8. M

    Snap7 - S7-Kommunikationsbibliothek

    Hallo Zusammen, habe hier einen alten Eintrag gefunden der mir in Bezug auf einen Connect-Block in C# zu einer S7 1200 schon sehr weiter helfen konnte. Hintergrund ist, das ich in C# einiges ausprobieren möchte in Bezug auf Simatic. Hier dann als Anfängerprojekt ein paar Bytes aus einem DB...
  9. M

    WinCC Lizensierungsfrage

    Hallo Zusammen, bin schon seit einiger Zeit Mitleser und habe nun mal eine Frage bezüglich einer benötigten Lizenz. Zur Zeit habe ich die Step7 Professional Combo V18 laufen. Müsste aber z.B. Comfort HMIs projektieren. Blicke da mit der notwendigen Lizenz nicht mehr ganz durch. Also benötige...
Zurück