Aktueller Inhalt von Mathias81

  1. M

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Hallo, was wurde dann beim Ausgebauten Kondensator für eine Kapazität gemessen? Wäre zu erwarten, dass der im kalten Zustand praktisch nichts mehr anzeigt?
  2. M

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Übrigens: Bei Elko Kondensatoren ist die Polung wichtig (+/-) - während früher oft der +Pol beschriftet war sieht man heute oft den -Pol beschriftet - wäre schade wenn es deswegen nicht klappen sollte.
  3. M

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Das ist die Anleitung mit den zwei Fotos (1 Seite - beschrieben wird welcher Kondensator bei welchem Fehler getauscht werden sollte) - wie heiss der Lötkolben eingestellt werden soll hat der Sepp988 jetzt halt nicht dazugeschrieben :) Wenn Du zum ersten Mal etwas mit einem Lötkolben unternimmst...
  4. M

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Genau, die pdf von Sepp988 ist sehr detailliert beschrieben. Damit das funktioniert muss die Siemens-Steuerung ausgebaut werden. Hauptschalter AUS - auch die Potis durchs Plexiglas —> Einstellungen markieren - Alle Anschlüsse links und rechts abklemmen ( vorher ein paar Fotos machen- die...
  5. M

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    So siehts jetzt aus!
  6. M

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Ok, ich habe nach Anleitung von Sepp988 den Kondensator 100uF /35V gewechselt (SF Fehler) und siehe da: Bei 23 Grad ist die Kiste angesprungen wie neu- Vielen Dank Kann ich jedem empfehlen der eine solche Steuerung hat die nicht mehr will. Oder eben nur noch wenn sie warm genug hat. Übrigens...
  7. M

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Hallo zusammen, Hatte mein Ökofen (Bj. um 2004) für 2 Tage nach der Pelletsbefüllung (Pelletslager) ausgeschaltet. Danach ist der ganze Kessel natürlich ausgekühlt und auch die verbaute SPS S7-200 war beim wieder einschalten auf Störung gegangen "SF". Ersatz gibt es nicht mehr (laut Ökofen...